  • W odpowiedzi na: Red eko duo – początki #74680
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik mierzy temperaturę za zaworem i w razie potrzeby otwiera i zamyka zawór – to jest cała rola sterownika.

    Czy to jest zawór trójdrogowy?
    Czy serce zaworu jest dobrze ustawione? (w zaworze 3 d trzeba to ustawić przy montażu).

    Włącz siłownik zaworu w tryb ręczny i fizycznie zamknij zawór do „0” aby sprawdzić czy temperatura spadnie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q BIO 15kw za wysoka temperatura #64501
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Podnieś temperaturę zadaną do 65 stopni C, przysłonę na dmuchawie przymknij, aby zostało około 1 cm. Tryb regulacji ustaw na HT Logic.

    W popiele są pojedyncze kawałki niedopalonego węgla ale ogólnie jest dobrze. Temperatura jest przebijana ze względu na mały odbiór ciepła przez instalację i delikatnie zbyt dużą ilość powietrza.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ZMIANA STEROWANIA Z HT Tronic 520 #64504
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik HT tronic 520 umożliwia sterowanie dawką podawanego paliwa poprzez zmianę czasu pauzy podajnika (praca jest stała 10s).
    Taki sposób sterowania jest realizowany we wszystkich naszych sterownikach , ponieważ sterowanie dwoma parametrami wymaga umiejętności przeliczania proporcji pomiędzy pracą a przerwą podawania – do chwili obecnej klienci prosili o uproszczenie sterownika a nie skomplikowania.

    Jaki efekt chciałbyś uzyskać poprzez regulację pracą podajnika?

    Praca jest ustalona stale na 10s aby podawana dawka była optymalna. Zmniejszenie dawki podawania paliwa delikatnie wygładzi pracę ale spowoduje częste cykle załączania i wyłączania podajnika. Wydłużenie dawki może spowodować nierównomierne spalanie ponieważ zbyt duża dawka dostarczana w dłuższych odstępach czasu nie rozpali spali się optymalnie w całej objętości.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: temperatura podłogówki wyższa od zadanej??? #76249
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W momencie, gdy przebija temperaturę na zaworze sprawdź w informacjach sterownika procent otwarcia zaworu (np. 0%, 40%, 100%).
    Ustalimy w ten sposób co widzi i robi sterownik.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #74001
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawność większości naszych kotłów na mocy nominalnej to 90-94%, a na mocy 30% 88-90% – czyli w rzeczywistości prawie niezauważalna różnica.
    Kotły mają większe palniki ze względu na sprawność kotła – do uzyskania 12 kW na kotle potrzebujemy (przy sprawności 91%) 13,2 kW z palnika.
    Rozsądnie jest jak firma instalacyjna dobierze kocioł po oględzinach budynku (najlepiej kamerą termowizyjną) – najważniejsza jest jakość wykonania, która nie zawsze idzie w parze z założeniami. Po wykonaniu wizji lokalnej firma dokonująca doboru bierze za to odpowiedzialność.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Buchanie w piecu #74006
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw podtrzymanie na 18 min (będzie mniej węgla na palniku).
    Ustaw tryb pracy na HT Logic.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #74003
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Moc wyliczona opiera się na teoretycznych danych – czy budynek będzie wykonany tak dokładnie jak w teorii?
    W przypadku budynku energooszczędnego dla kotła na paliwo stałe (pompę i kocioł gazowy dobierany jest inaczej) zazwyczaj przyjmuje się 0,6-0,8 kW/ 10 m2 plus kilka kW na podgrzewanie CWU.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Buchanie w piecu #74008
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Na palniku leży dużo węgla czy jest raczej płasko?
    Przesypuje niespalony węgiel?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nastawy na cwu #74037
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Tryb wymiennika wynika zazwyczaj z zastosowania pomiędzy kotłem i instalacją wymiennika ciepła lub sprzęgła. Przełączenie tego trybu może wiązać się z komplikacjami na instalacji.

    Powinieneś sprawdzić czy po osiągnięciu temperatury zadanej na CWU pompa CWU nadal pracuje. Możliwe, ze wyłączyłeś ogrzewanie i nadmiar ciepła został zrzucony na CWU (przekroczenie 85 stopni C na sterowniku).
    Temperatura kotła powinna spadać o wartość histerezy, która zazwyczaj jest ustawiona na 2 stopnie (kocioł przejdzie ponownie do pracy 2 stopnie C poniżej zadanej).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nie działa dmuchawa przy zasilaniu z agregatu #64509
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawdź jakie napięcie wychodzi z agregatu na sterownik. Wentylator nie wystartuje przy zbyt niskim napięciu zasilającym (nominalnie 230V).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia cwu #64539
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Obecne sterowniki nie mają harmonogramów.
    Ponadto nie widzę większego sensu w ustawianiu różnej temperatury CWU w różnych godzinach dnia – nie przyniesie to oszczędności, ponieważ jest to zbyt mały odbiór mocy.
    Efektywniej jest nagrzać zbiornik raz dziennie do wyższej temperatury i kocioł więcej się nie odpali. Kilkukrotne rozgrzewanie kotła wygeneruje dodatkowe straty.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Płyta wygrzewającą – Q pellet duo 15kw #64549
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ekran podnosi temperaturę w całej komorze spalania – nie służy jako deflektor dopalający.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia cwu #64541
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterowniki nie posiadają możliwości ustawiania harmonogramu pracy dla poszczególnych obiegów.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Płyta wygrzewającą – Q pellet duo 15kw #64551
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Płyta poprawia spalanie. Nie zaszkodzi w trybie letnim.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo – początki #74682
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Optymalna wysokość to 1,5-2 m od poziomu gruntu. W okresie zimowy przy zbyt niskim usytuowaniu czujnik może być zasypany przez nawiewany śnieg.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik