Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,276 z 1,290 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Bufor+Kocioł Q pellet Duo 25KW+Rcontrol #64749
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    1) Po aktywacji modułu bufora pompa CO zmienia funkcję na pompę bufora. Pompa pracuje według nastaw temperatura rozpoczęcia ładowania bufora i temperatura zakończenia ładowania bufora.

    2) Wszystkie pompy rozpoczynają pracę od temperatury załączenia pomp (min. 45). Nie ma sensu tej temperatury obniżać, ponieważ grozi to przedwczesnym zniszczeniem kotła – korozja niskotemperaturowa. Ustawienie temperatur rozpoczęcia i zakończenia ładowania są dość dobrze opisane w DTR sterownika.

    3) Pompa pracuje według temperatur rozpoczęcia i zakończenia ładowania bufora więc nie ma dodatkowych ustawień histerezy. Ważne jest aby temperatura kotła była co najmniej 10 stopni wyższa niż temperatura zakończenia ładowania bufora (inaczej zbiornik nie będzie naładowany do końca i pompa będzie pracowała cały czas).

    Bez modułu B sterowanie buforem nie jest regulowane – pompa będzie pracowała cały czas (ale czy to jest problem??? – pompa elektroniczna pobiera małe ilości prądu). Pytanie tylko jak rozwiązałeś ochronę powrotu?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł o mocy 15 kW ma wyjście spalin o średnicy 150 mm czyli optymalny komin o wysokości 7-8 m zazwyczaj ma średnicę 150-160 mm. Komin o średnicy 200 mm i wysokości 7-8 m stosuje się do kotów o mocach 50-80 kW. Zbyt duży komin wyciąga wszystko z kotła zwiększając spalanie paliwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75177
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Komin o średnicy 200 mm jest stanowczo zbyt duży do kotła lux gl 20 wiec zaiwrowywacze będą pełniły również rolę „ogranicznika ciągu” – wyjęcie ich spowoduje duże straty kominowe. Z drugiej strony problemem może być rodzaj komina – duży komin z ceramiki może mieć problemy z nagrzewaniem się do temperatury roboczej i spadek ciągu kominowego.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: sprężynka dociskająca czujnik temperatury #74126
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy chcesz kupić sprężynkę do czujników sterownika FOSTER? Jeżeli tak to napisz do serwisu to Ci wyślą.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zgarniacz ( grzebien ) do Pelletu?? #64682
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Skosy zbiorników zrobione są pod kątem umożliwiającym zsuwanie sie pelletu. Problem z osuwaniem może pojawić się w przypadku dużej ilości luźnych trocin w pellecie.

    Stosowanie wibracji do pomocy w obsypywaniu się pelletu może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego – zagęszczenie trociń w dolnej części zbiornika i zablokowanie zsypu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zgarniacz ( grzebien ) do Pelletu?? #64697
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nie wiem o co chodzi.
    Do czego miałyby służyć te grzebienie?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy płomień jest bardzo długi to możesz delikatnie zwiększyć nadmuch.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo – początki #74692
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Temperatura w trybie standard będzie delikatnie przewyższała nastawę, ponieważ na palenisku jest duża ilość żaru.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: pytanie do serwisu #74133
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy chcemy sterować instalacją to umieszczamy elementy nad którymi panujemy. Montując bypass w postaci zaworu różnicowego udostępniamy możliwość przepływu wody w sposób niekontrolowany.

    Z drugiej strony w przypadku, gdy więcej wody płynie na instalację i kocioł nie osiąga zadanej temperatury to świadczy o dużych odbiorach ciepła przez budynek.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo – początki #74694
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Tak jak pisałem ta wersja softu posiada przejście na moc minimalna tylko w trybie HT Logic. w trybie standardowym przechodzi do podtrzymania z mocy standardowej.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Brzydki Popiół na palniku… #74193
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Robson 1916 możesz zmniejszyć nadmuch na 30% do 26%. Zyskasz trochę na sprawności ale nie pozbędziesz się osadu. Są to minerały zawarte w pellecie, które się nie spalą.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo – początki #74696
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Napisz jaką masz wersję programu. Pierwsza wersja softu HT 700 miała przełączania na moc minimalną tylko w HT – Logic, tryb standard działał bez przejścia na moc minimalną. W takim wypadku różnica w osiąganiu temperatury na kotle może się różnić.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: PODŁĄCZENIE DO KOMINA #74199
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zawsze proste podłączenie kotła do komina jest najlepsze. W przypadku, gdy komin jest bardzo wysoki montaż kilku dodatkowych kolan nie powinien sprawić problemów ale warto byłoby to przeliczyć przez dostawcę komina.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: PODŁĄCZENIE DO KOMINA #74201
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Krórko licząc każde kolano 90 stopni obniża komin o 1m. Może warto odstawić kocioł dalej od ściany aby bezpośrednio w bok podłączyć kocioł do komina?
    Na jakiej wysokości masz otwór w kominie?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red eko duo – początki #74698
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy masz podłączony termostat pokojowy do sterownika kotła?
    Jeżeli tak to on może odłączać pompę i kocioł wtedy przebije temperaturę, ponieważ termostat odcina odbiór ciepła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik