Opiekun forumWitam
Niestety ale bez powietrza jeszcze nikt nigdy nic nie spalił. Nie trać czasu na regulację do czasu wykonania napowietrzenia.
Pamiętaj również, że wszelkie przypadki, gdy w wiadomościach (nie jest to nazwa własna) informują, że ludzie trują się czadem to tylko w przypadku braku napowietrzenia kotłowni i braku wentylacji (w przypadku braku napowietrzenia wentylacja i tak nie działa).
Napowietrzenie to nie jest wymysł producentów kotłów – w przypadku braku napowietrzenie kotłownia nie ma prawa być użytkowana. W przypadku śmiertelnego zatrucia prokurator szuka winnego – i osoba, która jest odpowiedzialna za brak napowietrzenia idzie do więzienia (to nie są żarty).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku regulacji spalania trzeba rozpocząć od podstaw.
1) Sprawdzenie drożności napowietrzenia kotłowni – „zetka”.
2) Przysłona na dmuchawie otwarta na 1-2 cm.Regulacja od parametrów standardowych. Ekogroszek 24-26MJ.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przekroczenie nastawy mieszacza nie powinno nastąpić podczas normalnej pracy – ewentualnie pojedynczy pik, który może być wynikiem zbyt mocnego otwarcia.
Pytanie jak masz ustawione parametry siłownika w serwisie – nie zmieniałeś czasem nastaw serwisowych dotyczących mieszacza?
Sprawdź profilaktycznie czy zawór w sterowaniu ręcznym otwiera i zamyka się prawidłowo.
Sprawdź czy czas pracy zaworu w serwisie jest taki sam jak na siłowniku.Slabla napisz maila do serwisu z Twoim problemem – może być jakiś problem z softem.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik5 marca 2018 o 11:40 W odpowiedzi na: Czy łożyska podajników i wentylatora powinny być smarowane? #64713SERWIS1
Opiekun forumWitam
Teoretycznie można je wymienić. Nie wykonujemy tego typu napraw, ponieważ koszt usługi mógłby przekroczyć wartość wentylatora.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik28 lutego 2018 o 16:24 W odpowiedzi na: Czy łożyska podajników i wentylatora powinny być smarowane? #64715SERWIS1
Opiekun forumWitam
Podajniki mają łożyska zabudowane w motoreduktorze więc nie trzeba ich smarować.
Wentylator również ma bezobsługowe łożyska.
Musiałbyś zweryfikować w sterowaniu ręcznym co dokładnie piszczy.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kotły HitPellet są przeznaczone do spalania pelletu z drewna.
Pellet ze słonecznika ma mniejszą masę nasypowa niż z drewna więc objętościowo podawany jest w większej ilości na palnik co drastycznie zmniejsza maksymalna moc palnika.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Pytanie czy kocioł ogrzeje konkretnej wielkości budynek nie otrzyma odpowiedzi.
W celu zweryfikowania wielkości i jakości budynku należy przeprowadzić wizję lokalną, która określi parametry budynku (rodzaj i jakość izolacji itp).
Teoretycznie do nieizolowanego budynku przyjmuje się 1 kW/10 m2 i w takim przypadku kocioł będzie wystarczający.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Możesz wysterować każdą pompę ogrzewania osobno w przypadku, gdy każda jest podpięta pod inne wyjście pompy (np. pompa mieszacza 1 i pompa mieszacza 2) – bo zakładam że pompa CO pełni funkcje pompy bufora.
Należy wtedy podłączyć dwa niezależne termostaty pod wyjścia termostat mieszacza 1 i 2.Sterowanie możesz realizować poprzez wyłączanie pomp lub obniżenie nastawy na mieszaczu.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik26 lutego 2018 o 12:49 W odpowiedzi na: Czy ktoś ma nastawy ???piec HT DasPell 15kw ze sterownikiem HT Tronic900 #74217SERWIS1
Opiekun forumWitam
Sterownik ma zaprogramowane nastawy mocy dla tego konkretnego modelu.
Regulacja polega na wprowadzeniu w serwisie rzeczywistego podawania paliw a w kg/h (sprawdzenie wydajności podajnika — wielokrotnie opisywane na tym forum) oraz ewentualnym skorygowaniu nadmuchów (w przypadku dużego ciągu kominowego zmniejszenie na każdym progu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Musiałbyś sprawdzić w jakim stanie jest siłownik na wyświetlaczu sterownika przy takiej temperaturze (procent otwarcia).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sprawdź czy pompa CWU pracuje w momencie, gdy na sterowniku nie jest wyświetlana jej aktywność. Jeżeli tak jest to prawdopodobnie uszkodziła sterownik (TRIAK) i napięcie na stałe jest podawane na tę pompę. W takim wypadku bez wymiany Triaka na płycie pompa będzie pracowała cały czas. Drugą kwestią jest sprawdzenie samej pompy aby po wymianie Triaka ponownie go nie uszkodziła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przede wszystkim zwiększasz opory przepływu co może spowodować spalenie się łącznika elastycznego.
Zwiększenie odbioru ciepła wynika z powiększenia powierzchni wymiennika. Włożenie dodatkowej przegrody ceramicznej nie powiększa wymiennika (może delikatnie ukierunkować spaliny co minimalnie poprawi wymianę ciepła) więc tego typu zabiegi rewolucji nie uczynią.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Najważniejsze są dane kotła i adresowe oraz numer telefonu. Pozostałe dane są pomocniczymi.
Plik należy otworzyć i wypełnić a następnie załączyć do maila.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Histereza kotła nie ma związku z mocą pośrednią i minimalną. Jeżeli będzie duży odbiór ciepła to temperatura na kotle spadnie o 10 poniżej nastawy i będzie pracował w mocy 100%. Jeżeli odbiór ciepła będzie mniejszy to będzie pracował w mocy pośredniej lub minimalnej.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Możesz wypełnić formularz na stronie i wysłać jako załącznik.
Pozdrawiam