  • W odpowiedzi na: Econet – częstotliwość zapisywania danych w historii #64931
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Panowie wiem, że każdy ma swoją wizję na temat modułu internetowego jednakże należy zwrócić uwagę, że to jest tylko kocioł i dane archiwalne mają umożliwić podgląd działania kotła. Proces archiwizowania danych jest optymalizowany przez producenta celem uproszczenia obsługi. Dane te nigdy nie będą na tyle dokładne by służyć jako materiał badawczy – mają pełnić rolę poglądową domowego kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Econet – częstotliwość zapisywania danych w historii #64933
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zmienił się sposób archiwizowania danych.

    Wraz z wprowadzeniem nowej wersji portalu ecoNET zoptymalizowana została struktura przechowywania danych historycznych regulatorów w bazie danych oraz sposób ich rejestracji w bazie tak aby zarządzanie danymi było bardziej wydajne. W nowej wersji serwera ecoNET główny nacisk jest położony na dostęp do danych historycznych z ostatniego miesiąca pracy regulatora. Dodatkowo w celu ograniczenia miejsca, jakie jest potrzebne do przechowywania danych w bazie, dane są przerzedzane. Częstotliwość zapisu poszczególnych danych zależy od wartości zmiany danego parametru w stosunku od ostatniego zapisu.

    Pozdrawiam
    Serwis heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nastawy optymalne #64949
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W sterowniku HT 700 musisz wybrać tylko model kotła i rodzaj paliwa. Przysłona na dmuchawie otwarta na 1-1,5 cm.
    W przypadku palnika stałego sprawdź czy jest uszczelniony.
    Jeżeli komin i napowietrzenie kotłowni są wykonane poprawnie to nie musisz nic więcej robić.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: EKO RED 55 KW #64952
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności należy sprawdzić podstawowe sprawy:
    1) Masz palenisko stałe czy obrotowe? Jeżeli stałe to czy jest uszczelnione?
    2) Jakiej wielkości kanał napowietrzający kotłownię posiadasz? Dla kotła o mocy 55 kW powinien mieć co najmniej 275 cm2.

    Po zweryfikowaniu pierwszych dwóch punktów należy przystąpić do poprawy ustawień.
    Należy ustawić w konfiguracji kotła model kotła taki sam jak na tabliczce znamionowej oraz rodzaj paliwa. Nastawy sugerowane automatycznie zostaną poprawione. Należy jedynie poprawić nadmuch.

    Niedopalanie paliwa może być spowodowane również samym paliwem. Paliwa o wysokiej kaloryczności maja zazwyczaj dużą spiekalność, która wpływa na jakość spalania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wyłączanie pompy kotłowej podczas ładowania CWU #64959
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wszystkie pompy załączają się od jednej „temperatury załączenia pomp”.
    Rozróżnienie ich załączania nie zapewni niczego lepszego. W celu ochrony powrotu najważniejszym parametrem jest temperatura kotła – przy braku odpowiedniej temperatury na kotle żadne sztuczki nie pomogą.

    W celu utrzymywania wysokiej temperatury kotła warto podnieść temperaturę załączenia pomp do 50 stopni lub wyżej (zależnie od nastawy).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69800
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zmniejsz nadmuchy na każdym progu.
    100% – minus 2%
    50% – minus 1%
    30% – minus 1%

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Econet – zniknęła możliwość zmiany parametrów kotła #65179
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Teoretycznie po załączeniu kalibracji sterownik będzie czekał w nieskończoność na zatwierdzenie poziomu 0%. Praktycznie problemem może być jedynie dłuższy zanik zasilania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65298
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Według przepisów powinna być rura 160 mm ale załóżmy, że 100 mm jest wystarczająca dla małej mocy kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Parametry kotła daspell LuxGL 12kW #65507
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przeważenie należy robić podczas ciągłej pracy podajnika – dokładny opis procedury pojawiał się wielokrotnie na forum.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Econet – zniknęła możliwość zmiany parametrów kotła #65181
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Laptop w celu skalibrowania poziomu paliwa musisz włączyć kalibracja 100%, odczekać kilka dni aż wypali cały zbiornik (najlepiej gdyby pozostało około 15-20 cm na dnie) i należy ustawić kalibracja 0%. Od tego momentu możesz ustawić poziom paliwa na 100% i sterownik będzie pokazywał poziom paliwa na ekranie.

    Poziom paliwa jest cały czas widoczny zarówno na aplikacji jak i na EcoNecie przez komputer.

    Alarm mógłby być wysyłany na maila razem z innymi. Zobaczy co da się z tym zrobić.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wyłączanie pompy kotłowej podczas ładowania CWU #64965
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku priorytetu wyłączą się wszystkie pompy instalacji. Prawdopodobnie pompę ochrony masz podłączoną pod pompę mieszacza i włączoną funkcję tylko pompa.
    Ta pompa będzie się wyłączała jednakże podczas pracy na samo CWU nie powinno to szkodzić, ponieważ ilość i temperatura wody z CWU nie powinna znacząco obniżyć temperatury powrotu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Econet – zniknęła możliwość zmiany parametrów kotła #65186
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik ma dwie możliwości pomiaru poziomu paliwa.

    1) Według wydajności podajnika i pojemności zbiornika (parametry w serwisie).
    2) Poprzez kalibrację poziomu paliwa.

    Ważne jest tylko to , ze po jednorazowym wykonaniu kalibracji sterownik pracuje już tylko według wykonanej kalibracji. W przypadku, gdy wartość nie zgadza się z rzeczywistą to należy ponownie wykonać kalibrację.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Econet – zniknęła możliwość zmiany parametrów kotła #65190
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W tej chwili możesz oszukać trochę sterownik wpisując mniejszą pojemność zbiornika to poinformuje Cię o niskim stanie paliwa dużo wcześniej (będzie myślał, że ma już 30% a będzie więcej). Ten alarm nie wyłącza kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dziwne zachowanie układu z zaworem 4d #64984
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pompa od CO pracująca na grzejniki jest w stanie zmieniać wydatek w przypadku, gdy termostaty na grzejnikach odcinają poszczególne grzejniki – czyli warto ustawić modulację (wartość zależna od zapotrzebowania – np. wstępnie na 2/3 – jeżeli modulacja też ma kilka stopni).

    Pompa CWU ma pompować cały czas tak samo więc można ustawić stały bieg np. 2/3.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dziwne zachowanie układu z zaworem 4d #64986
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przenikanie ciepła będzie się ujawniało przy zaworze ale zauważ że przy zamknięciu zaworu wpływa do niego zimna woda z instalacji.

    Otwórz go na maxa i sprawdź jaką masz temperaturę na czujniku.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik