27 grudnia 2017 o 11:18 W odpowiedzi na: Econet – częstotliwość zapisywania danych w historii #64931
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Panowie wiem, że każdy ma swoją wizję na temat modułu internetowego jednakże należy zwrócić uwagę, że to jest tylko kocioł i dane archiwalne mają umożliwić podgląd działania kotła. Proces archiwizowania danych jest optymalizowany przez producenta celem uproszczenia obsługi. Dane te nigdy nie będą na tyle dokładne by służyć jako materiał badawczy – mają pełnić rolę poglądową domowego kotła.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik22 grudnia 2017 o 14:46 W odpowiedzi na: Econet – częstotliwość zapisywania danych w historii #64933SERWIS1
Opiekun forumWitam
Zmienił się sposób archiwizowania danych.
Wraz z wprowadzeniem nowej wersji portalu ecoNET zoptymalizowana została struktura przechowywania danych historycznych regulatorów w bazie danych oraz sposób ich rejestracji w bazie tak aby zarządzanie danymi było bardziej wydajne. W nowej wersji serwera ecoNET główny nacisk jest położony na dostęp do danych historycznych z ostatniego miesiąca pracy regulatora. Dodatkowo w celu ograniczenia miejsca, jakie jest potrzebne do przechowywania danych w bazie, dane są przerzedzane. Częstotliwość zapisu poszczególnych danych zależy od wartości zmiany danego parametru w stosunku od ostatniego zapisu.
Pozdrawiam
Serwis heiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W sterowniku HT 700 musisz wybrać tylko model kotła i rodzaj paliwa. Przysłona na dmuchawie otwarta na 1-1,5 cm.
W przypadku palnika stałego sprawdź czy jest uszczelniony.
Jeżeli komin i napowietrzenie kotłowni są wykonane poprawnie to nie musisz nic więcej robić.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności należy sprawdzić podstawowe sprawy:
1) Masz palenisko stałe czy obrotowe? Jeżeli stałe to czy jest uszczelnione?
2) Jakiej wielkości kanał napowietrzający kotłownię posiadasz? Dla kotła o mocy 55 kW powinien mieć co najmniej 275 cm2.Po zweryfikowaniu pierwszych dwóch punktów należy przystąpić do poprawy ustawień.
Należy ustawić w konfiguracji kotła model kotła taki sam jak na tabliczce znamionowej oraz rodzaj paliwa. Nastawy sugerowane automatycznie zostaną poprawione. Należy jedynie poprawić nadmuch.Niedopalanie paliwa może być spowodowane również samym paliwem. Paliwa o wysokiej kaloryczności maja zazwyczaj dużą spiekalność, która wpływa na jakość spalania.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wszystkie pompy załączają się od jednej „temperatury załączenia pomp”.
Rozróżnienie ich załączania nie zapewni niczego lepszego. W celu ochrony powrotu najważniejszym parametrem jest temperatura kotła – przy braku odpowiedniej temperatury na kotle żadne sztuczki nie pomogą.W celu utrzymywania wysokiej temperatury kotła warto podnieść temperaturę załączenia pomp do 50 stopni lub wyżej (zależnie od nastawy).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zmniejsz nadmuchy na każdym progu.
100% – minus 2%
50% – minus 1%
30% – minus 1%Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Teoretycznie po załączeniu kalibracji sterownik będzie czekał w nieskończoność na zatwierdzenie poziomu 0%. Praktycznie problemem może być jedynie dłuższy zanik zasilania.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Według przepisów powinna być rura 160 mm ale załóżmy, że 100 mm jest wystarczająca dla małej mocy kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przeważenie należy robić podczas ciągłej pracy podajnika – dokładny opis procedury pojawiał się wielokrotnie na forum.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Laptop w celu skalibrowania poziomu paliwa musisz włączyć kalibracja 100%, odczekać kilka dni aż wypali cały zbiornik (najlepiej gdyby pozostało około 15-20 cm na dnie) i należy ustawić kalibracja 0%. Od tego momentu możesz ustawić poziom paliwa na 100% i sterownik będzie pokazywał poziom paliwa na ekranie.
Poziom paliwa jest cały czas widoczny zarówno na aplikacji jak i na EcoNecie przez komputer.
Alarm mógłby być wysyłany na maila razem z innymi. Zobaczy co da się z tym zrobić.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku priorytetu wyłączą się wszystkie pompy instalacji. Prawdopodobnie pompę ochrony masz podłączoną pod pompę mieszacza i włączoną funkcję tylko pompa.
Ta pompa będzie się wyłączała jednakże podczas pracy na samo CWU nie powinno to szkodzić, ponieważ ilość i temperatura wody z CWU nie powinna znacząco obniżyć temperatury powrotu.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sterownik ma dwie możliwości pomiaru poziomu paliwa.
1) Według wydajności podajnika i pojemności zbiornika (parametry w serwisie).
2) Poprzez kalibrację poziomu paliwa.Ważne jest tylko to , ze po jednorazowym wykonaniu kalibracji sterownik pracuje już tylko według wykonanej kalibracji. W przypadku, gdy wartość nie zgadza się z rzeczywistą to należy ponownie wykonać kalibrację.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W tej chwili możesz oszukać trochę sterownik wpisując mniejszą pojemność zbiornika to poinformuje Cię o niskim stanie paliwa dużo wcześniej (będzie myślał, że ma już 30% a będzie więcej). Ten alarm nie wyłącza kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Pompa od CO pracująca na grzejniki jest w stanie zmieniać wydatek w przypadku, gdy termostaty na grzejnikach odcinają poszczególne grzejniki – czyli warto ustawić modulację (wartość zależna od zapotrzebowania – np. wstępnie na 2/3 – jeżeli modulacja też ma kilka stopni).
Pompa CWU ma pompować cały czas tak samo więc można ustawić stały bieg np. 2/3.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przenikanie ciepła będzie się ujawniało przy zaworze ale zauważ że przy zamknięciu zaworu wpływa do niego zimna woda z instalacji.
Otwórz go na maxa i sprawdź jaką masz temperaturę na czujniku.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -