  • W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniach RED PELLET DUO, palnik Xmini35 #74772
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Andmax z Twoich informacji wynika, ze nie posiadasz napowietrzenia kotłowni – musisz je bezwzględnie wykonać (najlepiej zgodnie z projektem domu).

    W przypadku komina o tak dużej średnicy musisz ograniczyć nadmuchy na poszczególnych progach mocy.
    Regulator ciągu kominowego w Twoim przypadku byłby wskazany – zbyt duży ciąg kominowy zmniejsza sprawność kotła i tym samym zwiększa spalanie paliwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dziwne zachowanie układu z zaworem 4d #64988
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przy całkowitym otwarciu zaworu woda na instalacje, powinna mieć temperaturę o kilka stopni niższą od temperatury kotła. W przypadku całkowitego zamknięcia mieszacza temperatura za mieszaczem powinna spaść do temperatury otoczenia (oczywiście nie od razu).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: das pell 15 kw nie osiaga temp. zadanej kotla #64991
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku wydłużonej gwarancji należy zamontować zabezpieczenie powrotu na 55 stopni C (np. zawór termostatyczny ATV). Zabezpieczenie tego typu nie wpuści do kotła zimnej wody i należy wtedy podnieść nastawę na kotle do wyższych temperatur (75-80).

    Nastawy, które podajemy są kompromisem pomiędzy ochrona kotła i optymalną nastawą. Korozja na wymienniku pojawia się poniżej 45-48 stopni C na powrocie. Zalecamy ustawianie jak najwyższej nastawy na kotle jednakże nie jest to pozytywnie odbierane przez użytkowników i temperatura zawsze jest obniżana (w 99% przypadków).

    Kotłownie na paliwa stałe zazwyczaj projektuje się na parametr zasilania 80/60 czyli 80 stopni C na zasilaniu (temperatura kotła) i 60 stopni na powrocie.

    Parametry fabryczne są dobrane według pracy w warunkach ustalonych przez producenta (komin). W większości przypadków kominy są przewymiarowane i nadmuchy trzeba zmniejszać, aby nie wyrzucało niespalonego pelletu. Z drugiej strony zdarzają się przypadku, że nadmuch trzeba zwiększyć, aby dopalić paliwo.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Econet – zniknęła możliwość zmiany parametrów kotła #65192
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Standardowy zbiornik kotła pelletowego ma pojemność do 300 l. Masa nasypowa pelletu to około 650 kg/m3. W zbiorniku o pojemności 300 l mieści się około 195 kg pelletu więc 255 kg jest wartością optymalną.
    W nowych sterownikach zakres jest powiększony jednakże zawsze należy wpisać wartość rzeczywistą.
    Jeżeli nie korzystasz z funkcji poziomu paliwa to ją wyłącz.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ciągła praca pompy co. #65000
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Odłącz od sterownika kabel od termostatu (wypnij ze styków termostatu na płycie) i sprawdź czy dioda zgasła. Jeżeli zgaśnie to znaczy że problem jest po stronie termostatu. Jeżeli nie zgaśnie to znaczy, że problem jest po stronie ustawień sterownika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Econet – zniknęła możliwość zmiany parametrów kotła #65195
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Funkcja ustawienia paliwa na 100% służy do określenia, że zbiornik został uzupełniony. Jeżeli nie da się przez internet dosypać paliwa to nie da się też ustawić paliwa na 100%.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: das pell 15 kw nie osiaga temp. zadanej kotla #64997
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przestaw cykl pracy na 20s.
    Praca 100% – 4s
    Nadmuch 100% – 38%
    Histereza H2 – 10
    Praca 50% – 4s
    Nadmuch 100% – 34%
    Histereza H1 – 5
    Praca 30% – 2s
    Nadmuch – 28%
    Nastawa kotła – 70
    Histereza kotła – 15

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ciągła praca pompy co. #65002
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy świeci się kontrolka pompy CO na pulpicie? Jeżeli tak to znaczy, że sterownik nie dostał sygnału wyłączenia pompy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Piec Q DUO PELLET #65010
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł w okresie zimowym powinien być cały czas podgrzany do wysokiej temperatury. Wyłączenie kotła można wymusić termostatem pokojowym programowalnym, w którym w poszczególnych godzinach instalacja zostaje wyłączona. Kocioł w takim przypadku osiąga zadana temperaturę i przechodzi do wygaszania.

    Należy pamiętać, że kocioł na paliwo stałe nie jest kotłem gazowym i wyłączanie go, studzenie i ponowne nagrzewanie od temperatury pokojowej skraca żywotność wymiennika (spalanie paliwa w temperaturze wymiennika poniżej 45 stopni C powoduje skraplanie się wody na zimnych ściankach inicjując korozję).

    Krótko mówiąc pseudo oszczędności zakończą się wcześniejszym wydatkiem na nowy kocioł.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HIT PELLET 24kW ustawienie #65154
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Na zdjęciu płomień wydaje się, że jest bardzo jasny więc sugeruje to nadmiar powietrza. Jeżeli masz możliwość to zdejmij osłonę palnika. Po d osłona jest wentylator, który ma swoją przysłonę. Przysłona powinna zasłaniać połowę otworów pozostawionych na wentylatorze (są pozostawione dwa trójkąty to powinny być w połowie zasłonięte). Ważne jest, aby dobrze dokręcić nakrętkę motylkową na przysłonie (aby przysłona się nie przekręciła samoistnie).

    Pozdrawaim
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT DasPell GL 12 – nowy użytkownik #74658
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Komin o średnicy 180-200 będzie poprawnie obsługiwał kotły od 40-100 kW (zależnie od wymagań producentów) – znaczenie ma tez oczywiście wysokość. Musisz ograniczyć ciąg kominowy regulatorem ciągu, ponieważ w postoju będziesz miał duże straty ciepła.
    Kominy wentylacyjne to jedna część wentylacji grawitacyjnej,m, drugą częścią są otwory wpuszczające powietrze do budynku – wentylacja działa gdy określona ilość powietrza wchodzi przez nawiewniki i tyle samo wychodzi. Jeżeli nie ma nawiewników to wentylacja nie działa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HIT PELLET 24kW ustawienie #65159
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Progi mocy możesz zmniejszyć jednakże nie radzę tego zbytnio ograniczać, ponieważ podczas silnych mrozów zabraknie Ci mocy. Zwiększ Histerezę przejścia na moc minimalną do 5-6, a Histerezę przejścia na moc pośrednią na 10-12. To spowoduje, że kocioł będzie pracował dłużej w mniejszych mocach.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: MinMax #74663
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Opcja MinMax to błąd w EcoNecie. Zostanie niezwłocznie skorygowany.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT DasPell GL 12 – nowy użytkownik #74660
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterowanie FL korzysta z parametrów trzech progów mocy. W trybie pracy FL kocioł częściej się odpala/wygasza. W trybie standardowym w okresie zimowym można ograniczyć ilość odpaleń (można ręcznie dość mocno zmodulować moc).
    Jakiej średnicy komin wykorzystałeś do podłączenia kotła – ma to ogromne znaczenie podczas postojów kotła.

    Spalanie paliwa jest uzależnione od izolacji budynku, rodzaju wentylacji i sposobu użytkowania budynku (temperatura w pomieszczeń).
    W domu energooszczędnym warto zainwestować w rekuperację, ponieważ wentylacja grawitacyjna (jeżeli działa, a nie jest pozamykana) generuje duże straty ciepła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problem ze spalanie groszku #65026
    SERWIS1
    Opiekun forum

    witam

    Wentylator ma zakres regulacji od 1 do 25. Obroty 1-6 to tylko cześć zakresu i dlatego różnice w prędkości są bardzo niewielkie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik