Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,456 z 1,470 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Red eko duo – początki #74726
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Każdy kocioł na paliwo stałe powinien mieć zastosowaną ochronę powrotu. Minimalna temperatura powrotu dla prawidłowej pracy i żywotności kotła to 45 stopni C. Poniżej tej temperatury woda skrapla się na zimnych ścianach co powoduje korozję. Ściany korpusu w dolnej części będą traciły na grubości co w przyszłości skutkuje szybszym z zużyciem kotła i wymianą na nowy.

    Temperatura zadana na kotle powinna być ustawiona minimalnie na 65 stopni C.

    Najprostszym i zarazem najtańszym sposobem ochrony powrotu jest pompa kotła wpięta pomiędzy zasilaniem i powrotem kotła. Pompa ta tłoczy wodę na krótkim obiegu podnosząc temperaturę na powrocie.

    Kolejnymi metodami ochrony powrotu są zawory termostatyczne i bardziej skomplikowane układy. Montaż tego typu podzespołów wymaga odpowiedniego przemyślenia i zaprojektowania instalacji.

    W popiele nie widzę niedopalonych cząstek węgla więc jest ok. Możesz spróbować zmniejszyć nadmuch.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniach RED PELLET DUO, palnik Xmini35 #74782
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Praca 100% – 11s
    Nadmuch 100% – 40%
    Histereza H2 – 10
    Praca 50% – 8s
    Nadmuch 100% – 35%
    Histereza H2 – 5
    Praca 30% – 5s
    Nadmuch 100% – 30%
    Histereza kotła – 15

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 15kW #74799
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Podnieś temperaturę zadaną na 70.
    Zmień histerezy:
    H2 – 10
    H1 – 5
    Zbyt małe histerezy sprawiają, że kocioł przechodzi do wygaszania z dużą ilością paliwa na palniku i przekracza nastawę na kotle.
    Hasło do serwisu: 3456
    Jaką masz rzeczywistą wydajność podajnika?
    Zmniejsz nadmuchy na każdym progu to zniwelujesz niedopałków popielniku.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Problem ze sterownikiem pokojowym #65213
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy posiadasz kocioł HitPellet to dodatkowo masz funkcję ochrony powrotu zaworem 4d.
    Po zadziałaniu termostatu i aktywowaniu go w sterowniku możesz sterować wyłączeniem pompy zaworu lub obniżeniem nastawy na mieszaczu. Po wyłączeniu pompy nastawa zaworu pozostaje bez zmian, a ochrona powrotu działa tak jak wcześniej. Możliwe, że w przypadku podniesienia temperatury na powrocie zawór wraca do pilnowania nastawy na instalację i woda płynie grawitacyjnie. W takim wypadku zawór po spadku temperatury na powrocie znowu się zamknie.
    Pamiętaj, że przy tym układzie minimalna temperatura zadana na kotle to 70-75 stopni C.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Prośba o pomoc w ustawieniu pieca EKO DUO 35 #65225
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Minimalna temperatura na kotle nigdy nie powinna być mniejsza niż 65 stopni C.
    Zbyt niska temperatura kotła np. 55 na zasilaniu to około 40-45 stopni C na powrocie czyli poniżej punktu rosy co powoduje korozję wymiennika. Korozja powoduje zmniejszanie się grubości blachy a tym samym skraca żywotność kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED EKO DUO NL 17 #65258
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdybyś miał siłownik to dążyłby on do ustabilizowania temperatury na instalację. W przypadku sterowania ręcznego wszystko wszystko zależy od temperatury kotła i powrotu z instalacji.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Prośba o pomoc w ustawieniu pieca EKO DUO 35 #65227
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli nie możesz znaleźć czasu pracy to oznacza że jest ustawiona na 10.
    Histereza kotła jest fabrycznie ustawiona na 2 i nie ma sensu jej zmieniać.
    Temperaturę kotła zmieniasz bezpośrednio na pierwszym ekranie z temperaturą kotła poprzez strzałki umieszczone pod wyświetlaczem.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT EKO 10kW sam sie wyłącza. Pomocy! #65216
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw tylko wybór paliwa na takie jakie posiadasz np. Ekogroszek 25 MJ to parametry same się ustawią. Przymknij tylko przysłonę na dmuchawie tak aby została szczelina około 5 mm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED EKO DUO NL 17 #65260
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Tak.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED EKO DUO NL 17 #65262
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli nie ma siłownika to funkcja zaworu służy tylko do odczytu temperatury.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Prośba o pomoc w ustawieniu pieca EKO DUO 35 #65229
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czas pracy podajnika – 10 s
    Czas pauzy podajnika – 45s
    Obroty dmuchawy – 2 (przysłona otwarta na 1 cm)
    Obroty dmuchawy wzrost – 1
    Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
    Czas oczekiwania – 10 min
    Krotność podawania – 2

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT EKO 10kW sam sie wyłącza. Pomocy! #65218
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaki masz sterownik. W zależności od sterownika w przypadku, gdy kocioł nie osiągnie temperatury zadanej w określonym czasie (2 godziny HT 500, 4 godziny HT 700) to przejdzie na stop.

    Ustaw parametry:
    Czas pauzy podajnika – 35s
    Obroty dmuchawy – 1 (przysłona otwarta na 0,5 cm)
    Czas oczekiwania – 10 min
    Krotność podawania – 2

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Przeważanie pelletu #74803
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zdejmujemy łącznik podajnika z palnika i wkładamy do pustego worka.
    Włączamy podajnik na 10 min w trybie ciągłym.
    Ważymy przesypaną ilość paliwa i mnożymy razy 6.
    Wpisujemy uzyskaną wartość w serwisie.
    Przystępujemy do ustawiania mocy kotła – po rozpaleniu moc wyświetlana jest na pulpicie. Należy ustawić czas podawania w taki sposób, aby na każdym progu moc wyświetlana była taka jaką oczekujemy.
    Następnie doregulowujemy nadmuch na każdym progu mocy, aby z palnika nie spadał niespalony pellet a płomień miał barwę żółtą.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 30kW #74816
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Musisz sprawdzić wydajność podajnika przy pracy ciągłej. Według tego wykonuje się ustawienia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: problem ze spalaniem groszku Chwałowice #76551
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czas pracy podajnika – 10 s
    Czas pauzy podajnika – 45s
    Obroty dmuchawy – 2 (przysłona otwarta na 1 cm)
    Obroty dmuchawy wzrost – 1
    Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
    Czas oczekiwania – 10 min
    Krotność podawania – 2

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 1,456 z 1,470 (wszystkich: 2,723)