  • W odpowiedzi na: DasPell 15kW – co wyzwala procedurę rozpalania pieca? #59282
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak jak pisze kolega, kocioł najprawdopodobniej załączył się, bo temperatura na nim była poniżej histerezy.
    Co do zużycia paliwa, to jeśli zwiększyło się zużycie, to tylko i wyłącznie poszło to do budynku, innej możliwości nie widzę.
    Musisz zastanowić się, co mogłoby być przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na ciepło, aura, zwiększone zapotrzebowanie na cwu, wyższa temperatura w pomieszczeniach?

    W odpowiedzi na: Pompa zaworu. Ht one 11kW. #62581
    SERWIS
    Uczestnik

    A to bardzo ciekawe. Porozmawiam z kolegami i zobaczymy, czego może to być przyczyna.
    nigdy nie spotkałem się z czymś takim.

    SERWIS
    Uczestnik

    Zastanów się, kiedy zużycie paliwa będzie mniejsze i zużycie samochodu również w przypadku jednostajnej jazdy autostradą z prędkością 140 km/h i dla przykładu jazdą z prędkością 200 km/h, hamowaniem co 20 minut, czekaniem i ponownym starcie i tak w kółko. Odpowiedź jest jasna. W kotle jest podobnie.
    Temperatura powrotu jak najwyższa.
    Temperatura zaworu, rozumiem że masz na myśli instalację grzewczą, powinna być jak najniższa, ale na tyle wysoka aby była w stanie nagrzać pomieszczenie do zadanej temperatury. Zbyt szybkie nagrzewanie świadczy od dużej dostawie energii i grozi ewentualnym przegrzewaniem pomieszczeń.

    W odpowiedzi na: HT-tronic 200 – wskazania temperatury #59567
    SERWIS
    Uczestnik

    Zastanów się czy ostatnio nie pojawiło się u Ciebie w kotłowni jakieś nowe urządzenie elektryczne, które może siać zakłócenia.
    Proszę też kable czujników poodsuwać od ewentualnych napędów i kabli elektrycznych

    W odpowiedzi na: HT Daspell 12 kw + HT tronic 900 schemat instalacji co #72252
    SERWIS
    Uczestnik

    Z tego co mi się wydaje, to nie wyłączają się pompy obiegowe, a jedynie załącza się pompa kotłowa.
    Pompy obiegowe wyłączają się dopiero przy temperaturze o pięć stopni niższej niż temperatura załączenia pomp.
    Teoretycznie wydajność pompy kotłowej powinna mieć minimum 30% sumarycznej wydajności pomp obiegowych.
    Jeżeli masz możliwość, to możesz dokonać pomiaru temperatury wody wpływającej do kotła, po wymieszaniu wody z powrotu z instalacji z wodą z zasilania wpychaną przez pompę kotłową.

    W odpowiedzi na: Buczenie dmuchawy wpa06 #75453
    SERWIS
    Uczestnik

    Wydaje mi się że sam możesz ogarnąć temat.
    Otwórz puszkę elektryczną wentylatora i sprawdź, jakiej pojemności jest kondensator. Prawdopodobnie wypalił się i wentylator nie ma siły rozruchowej.
    Kup nowy i będzie wszystko w porządku. Koszt kilkanaście złotych.

    W odpowiedzi na: HT ONE 8kW prawidłowa instalacja oraz wstępne ustawinia #62606
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak jak pisze kolega Mateusz, musisz założyć termostaty grzejnikowe i ewentualnie termostat pokojowy.
    Inaczej kocioł cały czas będzie grzał i zużywał paliwo.
    Co do nie dogrzewania parteru, to musisz popatrzeć na regulację
    grzejników. Prawdopodobnie większość wody idzie do grzejników na górze a
    nie na dół. Dobrze ustawiony grzejnik powinien mieć różnicę góra dół
    około 15 stopni. Być może grzejniki na parterze mają za mały przepływ i
    na dole są wręcz chłodne. Jeśli przydławisz górne grzejniki to więcej
    wody pójdzie na dół.
    Sugeruję też zmienić nastawę zaworu mieszającego.
    Dla zewnętrznej +10 ustaw 35 stopni, a dla zewnętrznej -10 ustaw 50 stopni.
    Jeśli będzie chłodno, to dla zewnętrznej -10 ustaw 55 stopni

    W odpowiedzi na: HT Daspell 12 kw + HT tronic 900 schemat instalacji co #72255
    SERWIS
    Uczestnik

    Polecam rozwiązanie zaproponowane przez Markusa

    W odpowiedzi na: HT Daspell 12 kw + HT tronic 900 schemat instalacji co #72258
    SERWIS
    Uczestnik

    Jak najbardziej możesz podłączyć dwa termostaty pokojowe, jednak nie wiem czy do końca to zadziała.
    Nie wiem czy pompę od podłogówki masz podłączoną pod sterownik i pod jakie wyjście.
    Co do ochrony powrotu to napiszę jutro po zasięgnięciu informacji.

    W odpowiedzi na: Ustawienia red daspell gl 20 kw #62651
    SERWIS
    Uczestnik

    Co do regulatora ciągu kominowego to nie wiedziałem, że są jakiekolwiek wytyczne dotyczące montażu w odniesieniu do lokalizacji wyczystki. Chyba nie ma znaczenia gdzie zamontujesz tenże regulator.

    W odpowiedzi na: HT Daspell 12 kw + HT tronic 900 schemat instalacji co #72260
    SERWIS
    Uczestnik

    Pompa w zupełności wystarczy.
    Na grzejniki sugeruję zawór z napędem podłączony do sterownika kotła, a na podłogówkę zawór mieszający termostatyczny, na którym czasami będziesz zmieniał nastawę, lub odwrotnie.
    Co do przepływu to niestety wszystko zależy od pompy, lub od dławienia na zaworach.

    W odpowiedzi na: HT Daspell 12 kw + HT tronic 900 schemat instalacji co #72262
    SERWIS
    Uczestnik

    Po pierwsze, to kocioł pracuje cały czas, bo cały czas masz rozbiór ciepła, chociażby na podłodze. Grzejniki mają termostaty, więc po nagrzaniu pomieszczenia odetną dopływ gorącej wody i teoretycznie zapotrzebowanie może spaść, o ile są dobrze ustawione a nie odkręcone n 5.
    Co do temperatury cwu, to pytanie co takiego dzieje się, że mimo wyłączenia pompy cwu dalej cyrkuluje woda w wężownicy zasobnika? Może grawitacja?
    Jeśli idzie o podłogę i wielkość przepływu, to już kwestia pompy w skrzynce rozdzielacza, nie mamy na nią wpływu.
    Warto byłoby mieć mieszacz na grzejnikach żeby nie puszczać na nie wody o temperaturze 70 stopni, czyli tyle ile jest na kotle.
    Ponadto warto byłoby zamontować termostaty pokojowe które odłączają pompy w przypadku nagrzania pomieszczeń.
    Co do zużycia paliwa, to cała energii z kotła idzie do pomieszczeń, czyli albo raz masz pomieszczenia przegrzane a raz niedogrzane jeśli cały czas masz to samo spalanie przy różnych temperaturach zewnętrznych.
    Pod poniższym linkiem masz schemat prawidłowej instalacji kotła, tam gdzie jest zawór trzydrogowy z termostatem przyjmij jako podłogówkę.
    https://heiztechnik.pl/images/schematy_instalacji/SCHEMATY_PDF/HT_tronic_900.pdf

    W odpowiedzi na: SPADEK TEMP NA KOTLE #62627
    SERWIS
    Uczestnik

    Wszystko jest w porządku.
    Po dogrzaniu pomieszczeń masz na instalację ustawioną wartość 38, czyli na powrocie będzie poniżej 30 stopni. W tym momencie jak zawór 4D (niestety…) otworzy się bardziej, to więcej wody z instalacji wpływa do kotła, wody o temperaturze około 30 stopni i w tym momencie, zanim kocioł się rozbuja to zdąży się wychłodzić.

    W odpowiedzi na: Temperatura powrotu piec Qpellet GL15 #72275
    SERWIS
    Uczestnik

    Bez obaw, nie jest może idealnie, ale nie jest źle. Tak jak pisałaś, kocioł tylko czasami spada z temperaturą powrotu poniżej wymaganej. Nic złego dziać się nie powinno.
    Co do aktywnej funkcji „pompa powrotu” to sterownik nie wie, czy pompa jest podłączona czy nie i będzie aktywna, mimo że jej nie masz.

    W odpowiedzi na: HT das pell 20 kW, problem z rozpalaniem #72423
    SERWIS
    Uczestnik

    Rzeczywiście, popatrzyłem na zdjęcie i paliwa jest wystarczająca ilość. Tak jak pisze Patrol, wydłuż o 10% czas pracy grzałki.
    Być może już delikatnie się zużywa 🙁