UczestnikDodam jeszcze jedno. Od prawie czterech lat jestem użytkownikiem tego kotła, jego wersji prototypowej i wszystkie te problemy mam opanowane. Mam kiepski komin o wysokości 5,5 metra i zakończony poniżej kalenicy oraz brak napowietrzania kotłowni.
Przy konkretnym kierunku wiatru dym potrafi cofać mi do komina, aby nie przegrzewał mi się podajnik muszę mieć rozszczelnione okno.
No cóż, szewc w dziurawych butach chodzi, ale dzięki temu problemy te znam na wskroś.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Jeśli możesz to napisz mi, z jakiego adresu wysyłałeś reklamację, aby koledzy mogli mi ją odszukać. Koledzy nie kojarzą takiego przypadku.
Poza tym co do konkretnych problemów to według mnie przyczyną ich jest bądź niepoprawne napowietrzenie kotłowni bądź nieodpowiedni ciąg kominowy.
Wszystko, o czym piszesz składa się na to jedno, problem z powietrzem.
Pellet podawany jest w stałej ilości w czasie. Dmuchawa także pracuje ze stałą wydajnością w czasie, jednak na ilość podawanego przez nią powietrza ma wpływ ciąg kominowy. Jeżeli będzie się on często zmieniał to raz w przypadku nadmiernego ciągu będzie szybko wypalało paliwo aż do ugaśnięcia kotła, zaś przy pogorszeniu ciągu, lub przy tzw. cofce z komina pellet nie będzie się dopalał i w tym momencie może zapchać rurę podajnika aż do blokady podajnika włącznie.
W ekstremalnym przypadku dym może się cofnąć na kotłownię, co miało miejsce u Ciebie. Nie wyobrażam sobie i nie ma takiej możliwości aby przy dobrym ciągu kominowym i odpowiednim napowietrzaniu kotłowni dym wydostał się z kotła.
Napisz, jaki masz komin, średnica, wysokość i czy wystaje ponad kalenicę oraz jak masz rozwiązane napowietrzanie kotłowni.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Przy adaptacyjnym powinieneś uzyskać zamierzony efekt.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Napisz do nas jakąś informację i w między czasie podjedzie ktoś do Ciebie w celu sprawdzenia poprawności działania kotła.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikOK. Pompa ta na drugim biegu ma wydatek około 2 m3 na godzinę. Zakładając różnice temperatur 3 stopnie daje to około 7 kW, a to jest około 1,4 kg węgla na godzinę co na dobę daje 30 kg.
Oczywiście obarczone jest to dużym błędem ale widać, ile ciepła potrafi łyknąć podłogówka.
Po przeczytaniu Twoich poprzednich wątków widzę, że czasami różnica temperatur wynosi nawet 2 stopnie, a to dałoby 4 kW, czyli około 0,7 kg/h co na dobę da nam około 17 kg.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Nie wiem czy uda się uniknąć problemu. Masz bardzo niski słup wody.
Dla wszystkiego zaproponowałbym przeniesienie pompy na powrót i zmniejszenie jej wydatku na drugi bieg.
Przy małym ciśnieniu hydrostatycznym pompa wyciągając wodę z kotła wywołuje w nim prawie podciśnienie a to ułatwia bąbelkowanie nawet w niskich temperaturach.
Istnieje też ryzyko wejścia pompy w kawitację i w tym momencie ustanie przepływ wody tak, jakby pompa była zapowietrzona.
Jednakże są to tylko moje sugestie i należy je jeszcze z kimś skonsultować.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Jeden termostat odpowiada za jedną pompę.
Normalnie pompa od podłogówki powinna pracować cały czas a powinien zamykać się zawór mieszający.
Jeżeli jednak chcesz, aby wyłączała się pompa to musisz aktywować termostat pokojowy zaworu (zakładam, że pompę od podłogówki masz podłączoną pod wyjście pompy zawór). Następnie musisz wybrać tryb pracy zaworu na c.o.. w tym momencie termostat będzie rozłączał pompę.SERWIS
UczestnikWitam
Odpowiem tak jak kolega Kangur, na pierwszy rzut oka masz miałaś dobre ustawienia.
Napisz jak wygląda popiół i górna część wymiennika, czy wymiennik na górze jest jasny czy czarny jak sadza i czy popiół jest sypki, a jeśli nie to czy bryły są szkliste czy czarne i lekkie jak koks.
Ponadto napisz od kiedy ogrzewasz dom, czy jest to nowy dom czy stary.
Jeśli możesz to zrób zdjęcia popiołu.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Misiek, dla 500 m2 to masz zajefajne zużycie paliwa. Nie jeden z posiadaczy tego typu kotłów chciałby mieć takie spalanie.
Porównaj samochód z pięciolitrowym silnikiem do dwulitrowego.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Śruby te nie mają żadnego znaczenia i nie powinny być dokręcane.
Duży żeliwny talerz ma być luźny i ma prawo się czasami obrócić.
Niestety jednak fakt obracania się tegoż właśnie dużego talerza może być zwiastunem postępującego uszkadzania palnika.
Napisz jaką masz pauzę podajnika i obroty dmuchawy.
Obawiam się że masz za dużo powietrza.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikNapisz mi jeszcze jaki to jest model Grundfosa?
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikOK, czyli poprawiło się.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikOtwory te były cały czas drożne.
Były to dwa otwory o wymiarach 30 x 5 mm i wykonane były w kołnierzu pod drzwiami zasypowymi.
W przypadku kiepskiego ciągu klienci musieli zalepiać je sylikonem.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikPodaję dane producenta:
– UPS 25-40-180 – 45W
– GPD 25-40-180 – 63W
Na dobę daje to 2,6 kWh
Powyższe dane to dane producentów.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
To co podałem dotyczy całej doby.
W późniejszym terminie spróbuję napisać o zużyciu prądu przez pompy.
Musisz mi jednak podać na którym biegu pracują pompy.Pozdrawiam
-