  • W odpowiedzi na: Liczniki serwisowe kotła #79671
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Trochę dziwna sytuacja. Sprawa została przekazana do weryfikacji u producenta sterownika.

    W odpowiedzi na: Ustawienie zegara #79670
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Możliwe, że jest problem z wyświetlaczem, zgłoś to mailowo na serwis.

    W odpowiedzi na: Q eko 15 kw Ht tronic 700 problem z sadzom . #79669
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W pierwszej kolejności warto sprawdzić poprawność podłączenia termostatu do płyty głównej.

    Warto sprawdzić czy zwierając wejście termostat zaworu (kawałkiem kabla) pompa się załączy. Jeżeli się załączy to należy szukać problemu po stronie termostatu – podłączenie, konfiguracja.

    W odpowiedzi na: Pomoc z piecem haiztechnik go one #79668
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Warto wyjąć ślimak z motoreduktorem i sprawdzić w którym miejscu ociera. W takim wypadku warto temat zgłosić do serwisu na gwarancję – serwis się tym zajmie.

    W odpowiedzi na: Q EKO GL 20kW czas podawania ekogroszku #79667
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Podawanie paliwa jest nieregulowane. Możesz wydłużyć pauzę w przypadku zmniejszenia podawania.

    Na zdjęciu widać że kocioł jest zasmolony co sugeruje brak tlenu w spalaniu. Sprawdź czy napowietrzenie kotłowni jest drożne – w przypadku gdy jest niedrożne żadne ustawienia nie pomogą.

    W odpowiedzi na: Problem z ustawieniami pieca #79665
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Warto na początek ustawić wartości fabryczne: w konfiguracji sprawdzić czy jest wybrany kocioł Eko 10, ustawić kaloryczność paliwa, przysłonę na dmuchawie odsłonić na 1-1,5 cm.

    Warto sprawdzić napowietrzenie kotłowni – drożność kanału napowietrzającego i kierunek przepływu powietrza (np. zapalniczką, płomień odchyli się w kierunku przepływu).

    W odpowiedzi na: Pomoc techniczna serwisu Heiztechnik #79664
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W celu wyjęcia ślimaka należy odkręcić motoreduktor i wyjdzie razem ze ślimakiem.

    Smolenie pieca może wynikać z wielu czynników:

    1) W sterowniku należy wykonać sprawdzenie wydajności podajnika i wpisać uzyskaną wartość do sterownika.

    2) Kotłownia musi mieć doprowadzenie powietrza z zewnątrz do spalania – bez powietrza nie ma spalania.

    3) Warto sprawdzić czystość i drożność komina i przyłącza pomiędzy kotłem a kominem.

    4) W sterowniku z panelem dotykowym znajdują się wykresy parametrów – warto sprawdzić jaki tlen jest odczytywany podczas pracy kotła – zbyt niski tlen (poniżej 6%) sugeruje prace bez powietrza.

    W odpowiedzi na: Praca po rozpaleniu #79663
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Sam komunikat nie ma znaczenia dla podawania w przypadku, gdy dosypie się paliwo i ustawi na 100%.

    Warto sprawdzić wydajność podajnika – porównać z tym co jest wpisane do sterownika. Prawdopodobnie wydajność spadła – możliwe, że na dole zbiornika w miejscu gdzie jest pobierany pellet przez ślimak nazbierało się dużo pyłu i to powoduje spadek wydajności (trzeba usunąć pył).

    W odpowiedzi na: Q Eko Duo 25kw #79662
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W sterowniku czas podawania jest ustawiony na 10s i teoretycznie nie powinien podawać więcej. Z praktycznego punktu widzenia zwiększenie czasu podawania o kilka sekund w stosunku do długiej pauzy podajnika (50s) nie spowoduje dużej zmiany w podawaniu paliwa.

    Sprawdź czy nie ma problemu z przepływem powietrza przez palnik: otwórz komorę powietrzną pod palnikiem w celu jej opróżnienia, sprawdź czystość łopatek wentylatora (pył na wklęsłej części łopatki trzeba usunąć), sprawdź drożność napowietrzenia kotłowni.

    W odpowiedzi na: Przepalanie się rury podającej Pellet #79661
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Pył nie wpływa na cofkę do łącznika. Cofnięcie się płomienia do łącznika wystąpi w przypadku problemów z przepływem powietrza przez palnik:

    1) Palnik przepełniony paliwem lub szlaką.

    2) Zabrudzony kocioł – ograniczony przepływ spalin pomiędzy przegrodami wymiennika.

    3) Brak napowietrzenia kotłowni z zewnątrz – stale otwarty kanał zetowy  – warto sprawdzić kanał czy powietrze płynie w nim w stronę kotłowni a nie odwrotnie (np. zapalniczką – płomień odchyli się w kierunku przepływu).

    4) Problem z ciągiem kominowym – zabrudzony komin, nieprawidłowo dobrany komin (średnica, wysokość, materiał).

    W odpowiedzi na: ochrona powrotu #79660
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Ta funkcja powinna być włączona w przypadku gdy w instalacji jako ochronę powrotu zastosowano zawór 4 drogowy.

    W odpowiedzi na: problem z nadmuchem #79650
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W teście wyjść dmuchawa pracuje na obrotach mocy minimalnej.

    Falowanie dmuchawy może wynikać z kondensatora lub sterownika (zacznij od kondensatora 1,5).

    W odpowiedzi na: Skaczący Parametr Płomień w HTDassPell 20 #79649
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Ten kocioł nie powinien pracować bez zawirowywaczy, ponieważ wysoka temperatura spalin (brak zawirowywaczy) może uszkodzić wentylator wyciągowy).

    W odpowiedzi na: Hitpellet z projektów OZE #79645
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Szczelina pod paleniskiem jest mniejsza na jednej płaszczyźnie w celu przekierowania powietrza w odpowiednie strefy palnika. Powietrze cały czas chłodzi te elementy o ile otwory są drożne więc nie ma szans na spalenie paleniska.

    W odpowiedzi na: ruszt awaryjny #79644
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Do tego kotła możesz dokupić ruszt. Wyślij zamówienie mailowo – wpisz że zestaw z kątownikami.