Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumTrochę dziwna sytuacja. Sprawa została przekazana do weryfikacji u producenta sterownika.
SERWIS1
Opiekun forumMożliwe, że jest problem z wyświetlaczem, zgłoś to mailowo na serwis.
SERWIS1
Opiekun forumW pierwszej kolejności warto sprawdzić poprawność podłączenia termostatu do płyty głównej.
Warto sprawdzić czy zwierając wejście termostat zaworu (kawałkiem kabla) pompa się załączy. Jeżeli się załączy to należy szukać problemu po stronie termostatu – podłączenie, konfiguracja.
SERWIS1
Opiekun forumWarto wyjąć ślimak z motoreduktorem i sprawdzić w którym miejscu ociera. W takim wypadku warto temat zgłosić do serwisu na gwarancję – serwis się tym zajmie.
SERWIS1
Opiekun forumPodawanie paliwa jest nieregulowane. Możesz wydłużyć pauzę w przypadku zmniejszenia podawania.
Na zdjęciu widać że kocioł jest zasmolony co sugeruje brak tlenu w spalaniu. Sprawdź czy napowietrzenie kotłowni jest drożne – w przypadku gdy jest niedrożne żadne ustawienia nie pomogą.
SERWIS1
Opiekun forumWarto na początek ustawić wartości fabryczne: w konfiguracji sprawdzić czy jest wybrany kocioł Eko 10, ustawić kaloryczność paliwa, przysłonę na dmuchawie odsłonić na 1-1,5 cm.
Warto sprawdzić napowietrzenie kotłowni – drożność kanału napowietrzającego i kierunek przepływu powietrza (np. zapalniczką, płomień odchyli się w kierunku przepływu).
SERWIS1
Opiekun forumW celu wyjęcia ślimaka należy odkręcić motoreduktor i wyjdzie razem ze ślimakiem.
Smolenie pieca może wynikać z wielu czynników:
1) W sterowniku należy wykonać sprawdzenie wydajności podajnika i wpisać uzyskaną wartość do sterownika.
2) Kotłownia musi mieć doprowadzenie powietrza z zewnątrz do spalania – bez powietrza nie ma spalania.
3) Warto sprawdzić czystość i drożność komina i przyłącza pomiędzy kotłem a kominem.
4) W sterowniku z panelem dotykowym znajdują się wykresy parametrów – warto sprawdzić jaki tlen jest odczytywany podczas pracy kotła – zbyt niski tlen (poniżej 6%) sugeruje prace bez powietrza.
SERWIS1
Opiekun forumSam komunikat nie ma znaczenia dla podawania w przypadku, gdy dosypie się paliwo i ustawi na 100%.
Warto sprawdzić wydajność podajnika – porównać z tym co jest wpisane do sterownika. Prawdopodobnie wydajność spadła – możliwe, że na dole zbiornika w miejscu gdzie jest pobierany pellet przez ślimak nazbierało się dużo pyłu i to powoduje spadek wydajności (trzeba usunąć pył).
SERWIS1
Opiekun forumW sterowniku czas podawania jest ustawiony na 10s i teoretycznie nie powinien podawać więcej. Z praktycznego punktu widzenia zwiększenie czasu podawania o kilka sekund w stosunku do długiej pauzy podajnika (50s) nie spowoduje dużej zmiany w podawaniu paliwa.
Sprawdź czy nie ma problemu z przepływem powietrza przez palnik: otwórz komorę powietrzną pod palnikiem w celu jej opróżnienia, sprawdź czystość łopatek wentylatora (pył na wklęsłej części łopatki trzeba usunąć), sprawdź drożność napowietrzenia kotłowni.
SERWIS1
Opiekun forumPył nie wpływa na cofkę do łącznika. Cofnięcie się płomienia do łącznika wystąpi w przypadku problemów z przepływem powietrza przez palnik:
1) Palnik przepełniony paliwem lub szlaką.
2) Zabrudzony kocioł – ograniczony przepływ spalin pomiędzy przegrodami wymiennika.
3) Brak napowietrzenia kotłowni z zewnątrz – stale otwarty kanał zetowy – warto sprawdzić kanał czy powietrze płynie w nim w stronę kotłowni a nie odwrotnie (np. zapalniczką – płomień odchyli się w kierunku przepływu).
4) Problem z ciągiem kominowym – zabrudzony komin, nieprawidłowo dobrany komin (średnica, wysokość, materiał).
SERWIS1
Opiekun forumTa funkcja powinna być włączona w przypadku gdy w instalacji jako ochronę powrotu zastosowano zawór 4 drogowy.
SERWIS1
Opiekun forumW teście wyjść dmuchawa pracuje na obrotach mocy minimalnej.
Falowanie dmuchawy może wynikać z kondensatora lub sterownika (zacznij od kondensatora 1,5).
SERWIS1
Opiekun forumTen kocioł nie powinien pracować bez zawirowywaczy, ponieważ wysoka temperatura spalin (brak zawirowywaczy) może uszkodzić wentylator wyciągowy).
SERWIS1
Opiekun forumSzczelina pod paleniskiem jest mniejsza na jednej płaszczyźnie w celu przekierowania powietrza w odpowiednie strefy palnika. Powietrze cały czas chłodzi te elementy o ile otwory są drożne więc nie ma szans na spalenie paleniska.
SERWIS1
Opiekun forumDo tego kotła możesz dokupić ruszt. Wyślij zamówienie mailowo – wpisz że zestaw z kątownikami.
-