Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Na rurze podajnika masz mufę w której powinien znajdować się czujnik temperatury podajnika.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Ze zdjęć wynika że masz palnik stały. Nie jestem pewny czy talerz paleniska jest dociśnięty do komory powietrznej.
Wydłużając pauzę czasem lepiej dopalisz bardzo spiekalny węgiel a czasem szybciej spalisz palnik. Z doświadczenia mogę Ci powiedzieć że wszędzie tam gdzie u znajomych uruchamiałem kotły i użytkownicy nie zmieniali nastaw fabrycznych wszystko pracuje do dzisiaj bez problemu. U klientów do których jadą serwisanci usunąć problem zawsze są poprzestawiane nastawy. Może to przypadek, a może nie.
Ktoś jednak ustalił nastawy na podstawie wieloletnich doświadczeń i wątpię aby domorosły „palacz” miał większe doświadczenie w tej kwestii po krótkim czasie użytkowania.Zauważ, że palnik nie pracuje przez cały czas z mocą którą ustawiasz za pośrednictwem czasu pauzy. Występują też stany podtrzymania i w nowych sterownikach HT tronic 700 moc 30%. Zmieniałeś pauzę i nie widziałeś różnicy w wielkości złoża na palniku, ponieważ prawdopodobnie palnik ma zbyt krótkie cykle pracy aby kopiec mógł zmienić swoją wysokość. Problem może się pojawić w przypadku większych odbiorów ciepła.
Na zdjęciu płomień jest bardzo jasny więc myślę, że powinieneś skrócić pauzę do 50.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przy pauzie 63 s (dla węgla 26MJ i sprawności około 80%) to około 12 kW.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zawirowywacz delikatnie zmniejszy ciąg, który w większości przypadków i tak jest zbyt duży więc nie powinno być problemów.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Komin po pracy na dużej mocy jest wygrzany i jego ciąg jest przez początkowy okres nadzoru zbyt duży co powoduje wyciąganie gazów do komina i podnoszenie temperatury spalin.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Spalając pellet jak większość widzi nie wytwarzamy dużych ilości popiołu i osadów na kotle. Rozwiązania czyszczące wymiennika są słuszne jednakże zazwyczaj oczyszczają one same płomienice i ściany pionowe i tak trzeba czyścić ręcznie.
Awaryjność – tak jak ze wszystkim, może popracować rok i się zepsuć a może też pracować przez dziesięciolecia.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Węglobud sprzedaje głównie Pieklorza, który jakościowo jest dobrej jakości.
Problem w tym że Pieklorz jest z kilku kopalni więc i jego spiekalność jest różna.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zawirowywacz poprawia wymianę ciepła w górnej części wymiennika. Skutkiem ubocznym jest delikatne ograniczenie ciągu kominowego.
Pozdrawiam
Sewis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zrób jakieś zdjęcie podczas spalania.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przy dużej mocy blacha osłonowa może się odkształcić. Pełni rolę ochronną dla miękkiej maty znajdującej się pod nią. Jeżeli blacha nie spadła to nie trzeba jej wymieniać.
W celu zamówienia elementu napisz na zamowienia@heiztechnik.pl.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Suchy miał będzie wybuchał w momencie, gdy wentylator podniesie pył węglowy.
Przy suchym miale żar będzie się szybko zaniżał i to spowoduje niedopalanie wsadu.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zmniejsz szczelinę na dmuchawie o 5 mm.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kotły Lux GL i GL mają podobną sprawność. Główną różnicą jest umiejscowienie palnika ( w lux GLz boku , a w GL z przodu). Lux gl ma w standardzie dotykowy wyświetlacz i palnik z czyszczeniem, do GL też możesz dokupić takie opcje.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przy kotła serii GL przy mocy minimalnej temperatura spalin jest bliska temperatury kotła.
Temperatura spalin jest zależna od temperatury kotła więc nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć przy jakiej mocy i temperaturze kotła spaliny będą miały 100 stopni C.FLIKO taki odzysk nadaje się do kominków i piecyków gdzie temperatury spalin są wysokie. Przy kotle z podajnikiem zysk cieplny będzie znikomy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przy 12 kg/h ustaw podawanie:
100% – 12s
50% – 7s
30% – 3sNadmuch:
100% – 42%
50% -37%
30% – 30%Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -