Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,696 z 1,710 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Heiztechnik Q EKO DUO 25kW #75064
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Na rurze podajnika masz mufę w której powinien znajdować się czujnik temperatury podajnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Heiztechnik Q EKO DUO 25kW #75069
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ze zdjęć wynika że masz palnik stały. Nie jestem pewny czy talerz paleniska jest dociśnięty do komory powietrznej.
    Wydłużając pauzę czasem lepiej dopalisz bardzo spiekalny węgiel a czasem szybciej spalisz palnik. Z doświadczenia mogę Ci powiedzieć że wszędzie tam gdzie u znajomych uruchamiałem kotły i użytkownicy nie zmieniali nastaw fabrycznych wszystko pracuje do dzisiaj bez problemu. U klientów do których jadą serwisanci usunąć problem zawsze są poprzestawiane nastawy. Może to przypadek, a może nie.
    Ktoś jednak ustalił nastawy na podstawie wieloletnich doświadczeń i wątpię aby domorosły „palacz” miał większe doświadczenie w tej kwestii po krótkim czasie użytkowania.

    Zauważ, że palnik nie pracuje przez cały czas z mocą którą ustawiasz za pośrednictwem czasu pauzy. Występują też stany podtrzymania i w nowych sterownikach HT tronic 700 moc 30%. Zmieniałeś pauzę i nie widziałeś różnicy w wielkości złoża na palniku, ponieważ prawdopodobnie palnik ma zbyt krótkie cykle pracy aby kopiec mógł zmienić swoją wysokość. Problem może się pojawić w przypadku większych odbiorów ciepła.

    Na zdjęciu płomień jest bardzo jasny więc myślę, że powinieneś skrócić pauzę do 50.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ekogroszek #66098
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przy pauzie 63 s (dla węgla 26MJ i sprawności około 80%) to około 12 kW.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zawirowacze do pieców na ekogroszek #66130
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zawirowywacz delikatnie zmniejszy ciąg, który w większości przypadków i tak jest zbyt duży więc nie powinno być problemów.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75207
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Komin po pracy na dużej mocy jest wygrzany i jego ciąg jest przez początkowy okres nadzoru zbyt duży co powoduje wyciąganie gazów do komina i podnoszenie temperatury spalin.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pelletowy kocioł- który? #75072
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Spalając pellet jak większość widzi nie wytwarzamy dużych ilości popiołu i osadów na kotle. Rozwiązania czyszczące wymiennika są słuszne jednakże zazwyczaj oczyszczają one same płomienice i ściany pionowe i tak trzeba czyścić ręcznie.

    Awaryjność – tak jak ze wszystkim, może popracować rok i się zepsuć a może też pracować przez dziesięciolecia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ekogroszek #66104
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Węglobud sprzedaje głównie Pieklorza, który jakościowo jest dobrej jakości.
    Problem w tym że Pieklorz jest z kilku kopalni więc i jego spiekalność jest różna.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zawirowacze do pieców na ekogroszek #66132
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zawirowywacz poprawia wymianę ciepła w górnej części wymiennika. Skutkiem ubocznym jest delikatne ograniczenie ciągu kominowego.

    Pozdrawiam
    Sewis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70097
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zrób jakieś zdjęcie podczas spalania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Części wymiennne do pieca HT-25 #59393
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przy dużej mocy blacha osłonowa może się odkształcić. Pełni rolę ochronną dla miękkiej maty znajdującej się pod nią. Jeżeli blacha nie spadła to nie trzeba jej wymieniać.
    W celu zamówienia elementu napisz na zamowienia@heiztechnik.pl.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: spalanie miału ht plus #59806
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Suchy miał będzie wybuchał w momencie, gdy wentylator podniesie pył węglowy.
    Przy suchym miale żar będzie się szybko zaniżał i to spowoduje niedopalanie wsadu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nastawy – prośba o opinię #75154
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zmniejsz szczelinę na dmuchawie o 5 mm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pelletowy kocioł- który? #75075
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kotły Lux GL i GL mają podobną sprawność. Główną różnicą jest umiejscowienie palnika ( w lux GLz boku , a w GL z przodu). Lux gl ma w standardzie dotykowy wyświetlacz i palnik z czyszczeniem, do GL też możesz dokupić takie opcje.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75209
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przy kotła serii GL przy mocy minimalnej temperatura spalin jest bliska temperatury kotła.
    Temperatura spalin jest zależna od temperatury kotła więc nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć przy jakiej mocy i temperaturze kotła spaliny będą miały 100 stopni C.

    FLIKO taki odzysk nadaje się do kominków i piecyków gdzie temperatury spalin są wysokie. Przy kotle z podajnikiem zysk cieplny będzie znikomy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Pellet duo 35 kw jak ustawić żeby mniej spalal #75092
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przy 12 kg/h ustaw podawanie:
    100% – 12s
    50% – 7s
    30% – 3s

    Nadmuch:
    100% – 42%
    50% -37%
    30% – 30%

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 1,696 z 1,710 (wszystkich: 2,723)