Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Pomyślimy. Zobaczymy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Parametr nastawa zawór jest ustawiona temperaturą za zaworem mieszającym.
Parametr temperatura zaworu oznacza temperaturę zmierzoną za zaworem mieszającym.Ochrona powrotu jest realizowana indywidualnie przy każdym kotle przez instalatora – można zamontować zawór termostatyczny na powrocie, bądź pompę krótkiego obiegu. Warto spytać instalatora jak zostało to rozwiązane.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Podnieś temperaturę załączenia pompy na 50oC, a temperaturę wyłączenia dmuchawy na 40oC.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zabierak (motylek) pracuje w kolanie żeliwnym. W starszych wersjach pracował bezpośrednio w otworze kolana, nowsze wersje posiadają dodatkową tuleję stalową. Możliwe że wytarł się otwór w kolanie bądź tuleja. Trzeba to zweryfikować i ewentualnie wymienić odpowiednie części.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
szybkie przechodzenie na dużą moc nie niszczy kotła ani palnika. Może to powodować jedynie nieprawidłowe spalania – stopniowe przechodzenie na wyższą moc umożliwia poprawne rozpalenie się coraz większej dawki paliwa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przymknij przysłonę na dmuchawie, aby pozostała szczelina nie większa niż 1,5 cm.
Skróć czas pauzy podajnika do 50s.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Na palniku po rozpaleniu musi dobrze zapalić się podany pellet więc nie można pominąć mocy 30 i 50% (gdyby bezpośrednio przeszedł na moc 100% to zasypałby żar ).
Zmniejsz histerezy aby szybciej się odpalał.
Sugeruję:
Histereza kotła – 15oC
Histereza H2 – 10 oC
Histereza H1 – 5 oCZmniejsz trochę nadmuchy:
100% Moc nadmuchu – 38%
50% Moc nadmuchu – 34%
30% Moc nadmuchu – 30%Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku zwiększania nadmuchu w pierwszej godzinie pracy spalanie będzie dużo lepsze ponieważ złoże usypane na palenisku musi się wypalić. Weryfikacji ustawień dokonujemy po minimum godzinie od zmiany podczas pracy przed osiągnięciem temperatury zadanej.
W przypadku, gdy stosujesz węgiel o kaloryczności do 26 MJ to nastawy:
Czas pauzy podajnika – 50s i obroty dmuchawy na 2 (przysłona otwarta na 1,5 cm)
będą optymalne.Jeżeli chodzi o napowietrzenie kotłowni to otwieranie okna jest niczym innym jak wietrzeniem pomieszczenia czyli celowym zwiększaniem sobie zużycia paliwa. Kanał napowietrzający w postaci zetki zapewnia dopływ powietrza nie wychładzając w takim stopniu pomieszczenia.
W kwestii prawnej brak kanału napowietrzającego skutkuje brakiem odbioru kominiarskiego czyli brak możliwości użytkowania budynku i kotłowni (jeżeli jest odbiór kominiarski kotłowni bez kanału napowietrzającego to jest tyle wart co zasmarkana chusteczka).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Spróbuj przesłonę ustawić na 1 cm otwarcia – zmniejszenie ilości powietrza powinno skutkować łagodniejszym spalaniem.
W przypadku, gdy temperatura w kotłowni jest wysoka to temperatura kosza będzie także wysoka. Zazwyczaj wynosi ona około 10-15 stopni więcej niż w pomieszczeniu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jaką temperaturę masz w kotłowni?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Stosujemy sznur ceramiczny okrągły o średnicy 15 mm.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku, gdy wentylator się zatrzyma podczas pracy spróbuj mu pomóc wystartować. Jeżeli ruszy to wymień tylko kondensator.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Mag_545 przy tak ustawionym spalaniu ogrzewasz solidnie okolicę więc spalanie nie jest złe.
Ustaw czas pauzy podajnika na 50s i obroty dmuchawy na 2 (przysłona otwarta na 1,5 cm a spalanie spadnie.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zmniejsz czas dmuchawy podtrzymania na 5s.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Tomi12 W przypadku, gdy masz sama podłogówkę możesz zastosować bufor, do którego będzie wpływała zimna woda bezpośrednio z podłogi.
W przypadku braku bufora należy zapewnić efektywny zawór chroniący powrót kotła przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej (np.ATV).Jackjj kocioł ma ustawione trzy progi mocy,aby kocioł pracował na różnej mocy, przy różnym zapotrzebowaniu na ciepło. W przypadku, gdy temperatura na kotle rośnie to dostajemy informacje że aktualna moc jest zbyt duża więc sterownik zmniejsza ją. Przy spadku temperatury moc wzrasta.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy