  • W odpowiedzi na: HT DasPell 17 GreenLine #68414
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jest to usprawniona w kierunku jakości spalania wersja z serii HT DasPell spełniająca wymagania dla 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT DasPell- problem z rozpalniem #68434
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    STB odcina napięcie do podajnika tylko w przypadku, gdy temperatura n kotle wzrośnie powyżej 94 stopni C.

    Sprawdź czy czujnik temperatury kotła jest włożony do końca w mufie za kotłem.

    Jeżeli będzie włożony prawidłowo to zmniejsz Moc Minimalną FL o 10% (jeżeli trzeba będzie go wsunąć głębiej to nic nie zmieniaj).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70945
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Masz ustawiona niską temperaturę kotła i dużą histerezę więc kocioł w pewnym momencie nie ma czym grzać. Kocioł pracuje według nastawy i histerezy więc nie włącza się, ponieważ tak mu nakazano pracować.
    Podniesienie temperatury spowoduje, że będzie pracował w zakresie od 55-70 stopni C (przy założeniu że Histereza kotła ustawiona jest na 15 stopni C).

    pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT DasPell- problem z rozpalniem #68436
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Z tego co piszesz wynika, że kocioł stoi w nadzorze i nagle się wygasza z powodu braku odpowiedniej ilości paliwa na palniku po czym próbuje się rozpalić.
    Zwiększ delikatnie dawkę podawania w nadzorze (o 1 s).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70947
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Podnieś nastawę kotła na 70 stopni C ( w przypadku ustawienia dużej histerezy temperatura zadana musi być odpowiednio wysoka, a poza tym ustawianie kotła na 55 stopni C zamiast oszczędności może Ci przynieść jedynie szybsze zużycie wymiennika – korozja).

    pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT DasPell- problem z rozpalniem #68438
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności sprawdź czy palenisko nie jest zanieczyszczone poprzez szlakę pozostałą ze spalania niezbyt dobrego pelletu. Wyjmij blachę paleniska i zweryfikuj czy otwory na niej są drożne (ważne jest aby dokładnie włożyć tę blachę w zamek na początku paleniska).

    Problemem u Ciebie może być nagromadzona duża ilość drobnych trocin na końcu ślimaka w zbiorniku co spowodowałaby zmniejszenie ilości podawanego paliwa.
    Musisz wysypać pellet ze zbiornika i otworzyć rewizję w dolnej części zbiornika w celu wyczyszczenia zbiornika do końca.

    Trzecią ewentualnością jest zastosowanie innego pelletu co bedzie wymagało skorygowania ilości podawanego paliwa do Rozpalania jak i też w Pracy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Bio Duo #75795
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kotły HT BIO DUO w standardzie posiadają automatykę HT tronic 520 z obsługą CO, CWU i zaworu mieszającego z pompą.
    Model ten nie posiada automatycznego rozpalania ani też opcji montażu takiego rozwiązania. Układ podawania funkcjonuje na zasadzie ciągłego podawania paliwa bez wygaszania paleniska. Kotły z automatycznym rozpalaniem to HT DasPell i Q Pellet Duo.
    Zbiornik strażaka umieszczamy w uchwycie za kotłem, czujnik temperatury wkręcamy w mufę umieszczoną na rurze podajnika, a wąż wkręcamy w mufę pionową na rurze podajnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: alarm #68442
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wskazanie „99,9” oznacza przerwę w obwodzie czujnika.
    Sprawdź czy czujnik nie jest gdzieś urwany lub czy nie leży na typowo gorącej części kotła (np. na rurze pomiędzy kotłem a kominem).
    Jeżeli uszkodzony będzie jedynie kabel można go naprawić. W przypadku uszkodzenia elementu pomiarowego na końcu kabla czujnik należy wymienić.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Temperatura podłogówki #71000
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nastawiana temperatura nie jest wartością stałą. W każdym budynku jest ona ustawiana w zależności od rozbiorów ciepła przez obiekt.

    Jeżeli w domu jest zbyt ciepło należy ja zmniejszyć z założeniem, że zmiana nie nastąpi natychmiastowo, ponieważ cała podłoga jest wygrzana. W przypadku, gdy temperatura w budynku jest niższa od zakładanej mimo długotrwałego wygrzewania temperaturę podłogi delikatnie podnosimy i czekamy na efekty.

    Pozdrawiam
    serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jak opróżnić zasobnik #68446
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    w celu wysypania węgla z zasobnika sugeruje otworzyć rewizję w rurze podajnika umieszczoną pod zbiornikiem paliwa (4 nakrętki do odkręcenia).
    Nie ma możliwości rozebrania podajnika bez wysypania węgla.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Popiół q eko 15 #68450
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Węgiel nie jest spalany na całym palenisku więc prawdopodobnie nie jest ono dobrze uszczelnione. Pewne wykonanie uszczelnienia paleniska można uzyskać zostawiając uszczelniacz (uszczelniacz na temperaturę powyżej 1200 stopni C) do wyschnięcia na około 24 godziny.
    Po wykonaniu ponownego uszczelnienia zweryfikuj jakość spalania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: QPLUS 25 – nie palący się miał #68453
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sugeruję wykonać następujące czynności:
    1) Wyczyścić dokładnie palenisko (głównie szczeliny między rusztem i tylną ścianę z dyszami) i nasypać mokry miał do wysokości najwyższych otworów na tylnej ścianie.
    2) Ustawić obroty minimalne na 2 a maksymalne na 4.
    3) Rozpalić miał od góry i włączyć od razu po rozpaleniu dmuchawę (nie rozpalać na otwartych drzwiach).

    Ze zdjęć wynika że powietrze jest dostarczane jednakże nie może przedostać się przez zasypany miał i dlatego pali się tylko w miejscu , gdzie znajduje się otwór napowietrzający.
    Węgiel, który się żarzy bez płomienia wygląda na odgazowany we wcześniejszej fazie spalania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wyłączenie sterownika #68456
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli kocioł przechodzi w tryb ALARM to oznacza, że jeden z czujników widzi skrajną temperaturę (może to wynikać ze wzrostu lub spadku temperatury na czujniku lub też z jego uszkodzenia). W każdym przypadku pojawienia się Alarmu musisz nacisnąć Stop, a następnie Start w celu odczytania nazwy alarmu (np. Czujnik kotła). Jeżeli wiemy czego dotyczy alarm możemy zacząć szukać rozwiązania problemu.

    Sprawa wyłączenia się sterownika na N- Stop może wynikać z kilku sytuacji.

    1) Kocioł po włączeniu przyciskiem Start musi w ciągu 2 godzin osiągnąć temperaturę zadaną, jeżeli tego nie zrobi wyłączy się na N-Stop.

    2) Proszę zweryfikować ustawienia w Menu:
    – Nastawa CO Min – 35 stopni C,
    – Temperatura załączenia pomp – 45 stopni C.
    W przypadku, gdy temperatura załączenia pomp będzie równa z temperaturą wyłączenia kotła (Nastawa CO Min) nagły duży odbiór ciepła spowoduje, że temperatura na kotle może spaść poniżej nastawy CO min wyłączając kocioł.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: włączona pompa co #68459
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Proszę poprawić nastawy:

    MENU UŻYTKOWNIK:
    • obroty dmuchawy podt. – 1
    • czas dmuchawy podt – 5 sek.
    • krotność podawania – 2
    • czas oczekiwania – 10 min

    MENU SERWIS
    • term. pok. zawór – załączony ( jeżeli chcemy sterować pompa kotła to to wyjście musi być wyłączone).
    • term. pok. kotła – wyłączony (jeżeli ma się wyłączyć pompa CO to musi być załączony, a kabel od termostatu podłączamy pod wyjście termostat pokojowy kotła)
    • histereza zaworu – 1 stopnie
    • obr. dmuchawy wzrost – 1
    • nastawa CO wzrost – 10 stopnie
    • czas przesypywania – 5 min
    • obroty dmuchawy – 1
    • temp załączenia pomp – 45 stopni C
    • nastawa CO min – 35 stopni C
    • nastawa CO max – 85 stopni C

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q HIT PLUS 7 z sterowniki Ht Tronic 100 – ustawien #59539
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Informacje na temat zakresu temperatur podane w instrukcji obsługi sterownika mają zastosowanie ogólne do urządzeń zakupionych bezpośrednio u producenta automatyk. Wersje o oznaczeniu na froncie sterownika HT tronic 100 posiadają specjalne ustawienia dopasowane do modelu urządzenia według wymagań Heiztechnik. Wymagania te dotyczą minimalnej nastawianej temperatury, temperatury załączenia pomp i wyłączenia kotła.
    Wymagania ustawianych temperatur dotyczą zapewnienia żywotności urządzenia zapewniając tym samym stabilną pracę.
    Niedopuszczalne jest ustawianie temperatury zadanej kotła poniżej 55 stopni C – w celu uzyskania gwarancji temperatura powrotu musi być utrzymywana na poziomie 45 stopni C co przy nastawie na kotle 50 stopni C jest trudne do osiągnięcia. Nastawa sugerowana to 65 stopni C. Załączenie pompy instalacji CO przy temperaturze 35 stopni C skutkuje jedynie wydłużoną pracą kotła w niskich (niekorzystnych) temperaturach prowadzących do przyspieszonej korozji skracającej żywotność urządzenia.
    W przypadku, gdy w kotle pozostaje jeszcze mała ilość żaru i pompa wyłączy się 5 stopni C poniżej załączenia ciepło oddane przez żar podniesie temperaturę kotła załączając ponownie pompę.
    W przypadku, gdy temperatura na kotle nie wzrośnie to nie możemy mówić o dalszym spalaniu się paliwa więc pompa nie powinna pracować.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik