  • W odpowiedzi na: DUŻE SPALANIE W RED EKO DUO 25 STEROWNIK NEGROPLUS #75873
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności sprawdź palnik:

    Jeżeli jest stały należy sprawdzić czy uszczelnienie między komorą powietrzną a paleniskiem się nie wykruszyło.
    Jeżeli jest to palnik stały sprawdź czy palenisko się obraca.
    Następnie zweryfikuj czystość komory powietrznej oraz wentylatora.

    Po sprawdzeniu ewentualnym uszczelnieniu wprowadź parametry:
    Pra – 10
    Pau – 50
    Cdp – 5
    Coc – 10
    Ppo – 2
    OFS – 1 (max 2)
    Bpo – 1

    Zweryfikuj spalanie na palniku (powinien być na palenisku kopiec żaru o wysokości 3-4 cm oraz żółto pomarańczowy płomień).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: jakie ustawienia, kocioł Q ECO DUO 25 #68575
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zmniejsz czas pauzy podajnika do 35 s. Na palenisku pojawi się więcej żaru (optymalna ilość to około 3-4 cm oraz żółto pomarańczowy płomień). W przypadku gdy będzie spadał niespalony węgiel odsłoń delikatnie przysłonę na dmuchawie.

    Dodatkowo popraw parametry:
    Obroty dmuchawy podtrzymania – 1

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: smoła w kotle #75863
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Paląc drewnem spróbuj stosować się do zaleceń:

    Rozpalanie:
    Układamy drewno na ruszcie, podpalamy z jednej strony. Gdy tylko się lekko zapali zamykamy drzwi i włączamy start. W takim przypadku drewno będzie się spalało stopniowo.

    Dokładanie:
    Przegarnij pozostały żar na jedną stronę paleniska. Dołóż drewno w odpowiedniej ilości i zamknij drzwi. Drewno zapali się ponownie tylko częściowo i będzie spalało się sprawniej.

    Taka taktyka zapewni czystsze spalania i efektywniejsze wykorzystanie paliwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jakie ustawinia #68629
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sławku ustaw następujące parametry:

    Menu główne>
    Czas pracy podajnika Praca – 10s
    Przerwa podajnika praca – 40s
    Moc nadmuchu – 23-35 % (tak aby na palniku zawsze był kopiec żaru 3-4 cm oraz żółto pomarańczowy płomień)
    Przerwa podawania nadzór – 15 min
    Ustawienia serwisowe>
    Praca podajnika nadzór – 10s
    Wydłużenie pracy nadmuchu – 1s

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: piszczenie i zgrzyty podajnika #71016
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw krotność podawania na 2 i jej nie zmieniaj (czym wyższa krotność tym mniej podaje w PODTRZYMANIU). Jeżeli podczas pracy zaniża się palenisko zmniejsz obroty dmuchawy, a gdy to nie pomoże to jeszcze skróć czas pauzy podajnika o 5-10 s.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red Eko 25 #78055
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Raz do roku należy przeprowadzić między sezonowy przegląd kotła (można go wykonać samodzielnie). Należy wtedy okręcić i wyczyścić wentylator, rozkręcić i wyczyścić palenisko, podajnik oraz zweryfikować stan zużycia części, sprawdzić czy sznury uszczelniają drzwi (nie trzeba ich o razu wymieniać, można obrócić stary sznur o 90 stopni i dalej będzie spełniał swoją funkcję).

    Obracanie się talerza paleniska nie jest zjawiskiem niepokojącym jednakże należy zweryfikować czy węgiel spala się na palenisku w postaci kopca żaru wysokości około 3-4 cm.

    Podgrzanie powrotu jest ważną kwestią w użytkowaniu kotła jednakże nie wiem jak chciałbyś to zrealizować w połączeniu z czopuchem.

    Jeżeli zależy Ci na oszczędnej pracy wstępnie zweryfikuj czystość podajnika, wentylatora i wymiennika kotła. Następnie wyregulować spalanie na palniku do uzyskania kopca żaru wysokości 3-4 cm oraz żółto-pomarańczowego płomienia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nowe ustawienia w sterowniku #70986
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W zależności od stopnia zaizolowania budynku oraz jakości wykonania średnio można przyjąć 0,7-1 kW na 10 metrów kwadratowych. Dokładne wartości wynikają z obliczeń zapotrzebowania cieplnego budynku uwzględniającego również rodzaj i ilość okien, mostki termiczne (np. balkony bez izolacji itp).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Pellets Duo #78304
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Grzałkę można zamówić wysyłając zamówienie poprzez email na zamowienia@heiztechnik.pl lub u naszych dystrybutorów sprzedających kotły. Do końca stycznia grzałka jest w cenie 50 zł netto, od 1 lutego jej.cena wzrośnie do 75 zł netto. Do ceny należy doliczyć koszt przesyłki kurierskiej 20 zł netto.

    Napisz z którego roku masz kocioł a postaram się podpowiedzieć coś na temat motoreduktora.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: korekta ustawień #70968
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zmniejsz obroty dmuchawy na 1.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: kocioł zasypowy 15kw #59580
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw temperaturę załączenia pomp na 45-50 stopni C.

    Jeżeli będziesz palił węglem to na początek wprowadź nastawy:
    Czas przedmuchu – 10 s
    Czas pomiędzy przedmuchami – 5,5 min
    Obroty dmuchawy minimalne – 1
    Obroty dmuchawy maksymalne – 3
    Bieg dmuchawy podtrzymania – 1

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PLUS 25 #59585
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Dla kotła o mocy 25kW kanał napowietrzający powinien mieć otwór wielkości 200 cm kwadratowych (na przykład rura okrągła o średnicy 160 mm). Każda kotłownia musi posiadać niezamykany kanał napowietrzający – jeżeli takiego nie posiada powinna zostać zamknięta i nieużytkowana. Użytkując kotłowni bez napowietrzenia można łatwo stać się sławnym występując w wiadomościach pod tytułem – kolejny przypadek zatrucia czadem.

    Podnieś temperaturę załączenia pomp na 50 stopni C. Kocioł po rozpaleniu będzie krócej pracował na niskiej temperaturze co wpłynie na jego żywotność oraz ilość zanieczyszczeń na ściankach.
    Kanały można wyczyścić tylko od strony paleniska. Kończą się one na wysokości rusztu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PLUS 25 #59587
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności sprawdź drożność kanału napowietrzającego kotłownię.

    Duża ilość dymu jest wynikiem spalania dużej ilości paliwa w małej ilości powietrza. W przypadku gdy zasypujemy dużą ilość paliwa na żar potrzebujemy dużej ilości powietrza do spalania.

    Sugeruję dokładanie mniejszej ilości drewna na pozostały żar oraz podniesienie temperatury zadanej na 70 stopni C.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: piszczenie i zgrzyty podajnika #71020
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Johny13z:
    Smarowanie zębów wianka zębatego oraz płaskownika zabieraka nie ma większego sensu. Sugeruję jednakże sprawdzenie w jakiej formie są zęby wianka zębatego. Ważne aby nie było na zębach głębokich bruzd wytartych przez zabierak.

    Czarny 2410:
    Dlaczego masz krotność podawania ustawioną na 7. Ustaw ją na 2 przy czasie oczekiwania na 10 min.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: smoła w kotle #68636
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Instrukcja spalania na ruszcie:
    1) Układamy drewno na ruszcie i podpalamy z jednej strony.
    2) Zamykamy drzwi i włączamy Start ( po uprzednim wyłączeniu podajnika i wygaszeniu paleniska).
    3) Po wypaleniu wsadu naciskamy Stop przegarniamy pozostały żar na jedną stronę i dokładamy nową dawkę paliwa po czym zamykamy drzwi i ponownie włączamy Start- paliwo spala się warstwowo niwelując spalanie ze zbyt małą ilością tlenu zapobiegając osadzaniu się smoły.

    Temperaturę podczas spalania drewna warto podnieść do 70 stopni C.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76641
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności sprawdź czas zamknięcia zaworu z tabliczki siłownika (np.120 s na 90 stopni). W przypadku gdy będzie mniejszy od 100 s ustaw Czas pracy zaworu na 4 s.

    Histerezę zaworu zmniejsz na 1 stopień C (poprawi to dokładność pracy).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik