Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 2,626 z 2,640 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Diagnostyka kotła #60678
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Idea jest ciekawa, jednakże przy paliwach stałych nie do końca by się sprawdzała. Aby otrzymywać informacje dotyczące rodzaju paliwa i jakości spalania nie wystarczą czujniki pomiaru temperatury.
    W samochodach warunki pracy silnika są z góry ustalone na podstawie testów przy użyciu dedykowanego paliwa o z góry narzuconych parametrach (silnik posiada osprzęt dopasowany fabrycznie – doprowadzenie powietrza do spalania, układ wydechowy itp). Gama paliw stałych jest na tyle rozległa, że opracowanie automatyki diagnozującej proces spalania oraz rozróżniającej rodzaj paliwa byłaby skomplikowana.
    Użytkując kocioł na paliwa stałe należy wziąć również pod uwagę stopień zanieczyszczenia wymiennika, stan komina (odpowiedni przekrój, jakość wykonania i drożność), napowietrzenie kotłowni itp.
    Biorąc pod uwagę dużą ilość zmiennych zależnych od użytkownika myślę, iż diagnoza mogłaby nie być optymalna a tym samym rozwiązanie za pomocą algorytmów nie przyniosłoby oczekiwanych efektów.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71116
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Chciałbym Ci jak najszybciej pomóc jednakże muszę wiedzieć jak masz ustawione parametry: Nastawa CO wzrost, Temperatura załączenia pompy oraz Nastawa CO min (lub w nowszych wersjach Temp. wyłączenia dmuchawy).
    Po zweryfikowaniu tych parametrów będę wiedział jak Ci pomóc.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q pellet duo 25 #71043
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Skoryguj ustawienia rozpalania w serwisie:
    1) Czas podawania – 60 s
    2) Nadmuch rozpalania – 23 %
    3) Czas rozgrzewania – 200 s.

    W Ustawieniach serwisowych > Ustawieniach kotła > Wybór termostatu = Uniwersalny (w przypadku zwykłego termostatu) oraz …….Ustawienia kotła > Wyłączenie pompy od termostatu = TAK.

    Nadzór należy ustawiać doświadczalnie, ponieważ w tym przypadku jest dużo zmiennych mających wpływ na spalanie na palniku (sugeruję ustawić na 1 min).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell 30Kw, duze spalanie, kilka problemow #71050
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wyłącz sterowanie pogodowe dla kotła i ustaw temperaturę zadaną na 70 stopni C, a Histerezę kotła na 15 stopni C. Według krzywej, którą ustawiłeś kocioł przy +5 stopniach na zewnątrz pracował ustawiony na około 50 stopni C. W związku z tym, że zwiększymy Histerezę kotła podnieś temperaturę załączenia CO na 55 stopni C.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71118
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pompa CWU ładuje zasobnik do momentu, gdy różnica między CWU a kotłem wynosi minimum 5 stopni (np. kocioł 61, CWU 55). W przypadku gdy ta różnica będzie mniejsza pompa się wyłącza. Sprawdź na ile masz ustawione parametry Nastawa CO wzrost, Temperatura załączenia pompy oraz Nastawa CO min (lub w nowszych wersjach Temp. wyłączenia dmuchawy).
    Sytuacja, o której piszesz jest niespotykana dlatego zadaję tyle pytań, ponieważ może to wynikać z ustawień.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell 30Kw, duze spalanie, kilka problemow #71052
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Napisz jakiej wielkości budynek ogrzewasz, w jakiej technologii jest wykonany. Czy kocioł osiąga zadaną temperaturę, jeżeli tak to w jakim czasie od momentu rozpalenia po postoju? W jakim czasie od momentu wygaszenia palnika (przejścia w stan Postój) temperatura spada o wartość Histerezy do ponownego rozpalenia się palnika (przejścia w stan Praca)?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Głośna praca podajnika #71060
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wyślij zgłoszenie na serwis, a przyjedzie do Ciebie serwisant – zweryfikuje sytuację i usunie usterkę.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q pellet duo 25 #71045
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Spróbuj w takim razie najpierw przywrócić ustawienia użytkownika w Menu Głównym, a następnie w Menu Serwis (hasło 1976) (ustawienia fabryczne).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell 30Kw, duze spalanie, kilka problemow #71055
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Marek 85
    W pierwszej kolejność zmniejsz nadmuch w 100% na 70%, w 50% na 40% a w 30% na 30%. Po tych zmianach sprawdź czy pellet jest spalany do końca. Zakładam, że masz odpowiednie napowietrzenie kotłowni.
    Następnie ustaw Tryb regulacji na Fuzzy Logic, Moc minimalną FL na 30%, Moc maksymalną FL na 90%.
    Ustaw Temperaturę zadaną na kotle na 70 stopni C i jednocześnie zredukuj temperaturę na instalacji zaworem mieszającym.

    Kwestia zużycia pelletu odnosi się do ogrzewanego budynku – kubatura, rodzaj i jakość izolacji, żądana temperatura w pomieszczeniach itp.
    Nie wiem jakiej wielkości budynek ogrzewasz więc nie wypowiem się czy 40 kg/dobę to dużo lub mało. Pisząc o spalaniu rzędu 40 kg/dobę zakładam że się pomyliłeś z tym 3500 zł /miesiąc (40kg x 30 dni = 1200kg/miesiąc).

    Drat
    Po wprowadzeniu ustawień sugerowanych ustaw tryb regulacji na FuzzyLogic. Następnie Moc minimalną FL na 20% a Maksymalną na 85%. Zweryfikuj czy z palnika wychodzi duży żółto pomarańcowy płomień. Jeżeli jest bardzo jasny i krótki to zmniejsz nadmuch o około 5-7% w 100% i 3-5% w 50%.
    Temperaturę zadaną na kotle ustaw na 70 stopni C, Histerezę kotła na 15 stopni C a temperaturę na instalację zredukuj zaworem mieszającym.
    Nie bez znaczenia jest tu temperatura w pomieszczeniach. Montaż termostatu pokojowego jest jak najbardziej wskazany, ponieważ w przeciwnym wypadku kocioł grzeje bez ograniczeń.
    Do sterownika można podłączyć zarówno EcoSter 200 (fabryczny firmy Plum) oraz każdy uniwersalny działający na zasadzie włącz /wyłącz ( o ile nie masz już termostatów na grzejnikach).
    Serwis fabryczny może przyjechać w celach regulacyjnych jednakże serwisant ustawi tylko spalanie na palniku. Musiałbyś zamówić taką usługę wysyłając maila na serwis.Sugeruję abyś najpierw spróbował zastosować się do wytycznych z tego postu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q pellet duo 25 #71047
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik prawdopodobnie się zawiesił. Spróbuj jeszcze raz przywrócić ustawienia fabryczne tylko w Ustawieniach serwisowych.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red Eko Duo 25 – problemy techniczne #77289
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Dmuchawa przykręcona jest do palnika czterema śrubami. Po odkręceniu od kotła warto ją rozpołowić ze względu na lepszy dostęp do wirnika – 3 śruby na obudowie, czasami jedna lub dwie w puszce elektrycznej dmuchawy.
    Czyszczenie polega na usunięciu warstwy zanieczyszczeń z łopatek wirnika i wnętrza obudowy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Głośna praca podajnika #71062
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Motoreduktor nie jest bezgłośny jednakże generowany przez niego dźwięk nie jest zbyt donośny. Sprawdź czy motoreduktor i silnik są dokręcone do podajnika. Jeżeli nic się nie poprawi to napisz zgłoszenie reklamacyjne na serwis a przyjedzie do Ciebie serwisant i zweryfikuje problem.

    Otwarcie przysłony na dmuchawie intensyfikuje płomień. Jeżeli posiadasz palnik stały to sprawdź czy jest uszczelniony pomiędzy komorą powietrzną a talerzem paleniska.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell – ustawienia i instalacja CO #71185
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Patrol
    1) Minimalna moc nadmuchu jest wartością regulowaną dostępną w Ustawieniach serwisowych. Można tę wartość obniżyć jeszcze o kilka procent lecz nie jest to konieczne.
    2) Grzałka jest przewidziana na około 2000 cykli rozpaleń.
    3) Sugerowane wartości mocy nadmuchu i pracy podajnika wynikają z doświadczeń. Podczas uruchomienia kotła rozpoczynamy od ustawień sugerowanych jednakże należy te parametry doregulować. Dokładna regulacja kotła może zostać przeprowadzona poprzez wykorzystanie analizatora spalin po uprzednim przeważeniu ilości podawanego paliwa (kg/godzinę). Regulacji można dokonać również obserwując proces spalania na palniku. W takim przypadku płomień powinien mieć barwę żółto pomarańczową, a pellet powinien być całkowicie spalony.
    Ilość podawanego paliwa określa moc jaką chcemy uzyskać więc regulacji należy dokonywać wstępnie mocą nadmuchu.
    Nie można określić sztywnych proporcji pomiędzy mocą nadmuchu i czasem pracy podajnika ponieważ każdą kotłownię charakteryzuje inny ciąg kominowy, jakość paliwa itp.

    Czujnik ochrony powrotu (montujemy przylgowo na rurze powrotnej instalacji) ma wpływ na pracę instalacji w przypadku montażu zaworu mieszającego z siłownikiem.

    Przemal00
    Po wprowadzeniu nastaw sugerowanych (przywrócenie ustawień serwisowych) i doregulowaniu spalnia włącz Tryb regulacji na Fuzzy Logic i ustaw Moc minimalną FL na 5-10%, Moc Maksymalną FL na 60-70%. Kocioł przy takich ustawieniach powinien oscylować w okolicach temperatury zadanej.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: pomoc #71065
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Prawdopodobnie masz zbyt dużą ilość powietrza (zakładam, że jest to ostra jasna szlaka). Zmniejsz obroty dmuchawy do 1. Jeżeli to nie pomoże to skróć czas pauzy podajnika o 5 s.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Palenisko awaryjne – nadmuch #71139
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wstępne nastawy do palnika X mini zamontowanego w twoim kotle:
    100% moc nadmuchu – 46%
    100% praca podajnika – 9.0 s
    50% moc nadmuchu – 38%
    50% praca podajnika – 5.5 s
    30% moc nadmuchu – 30%
    30 % praca podajnika – 3.0 s

    Po ustawieniu zadanych parametrów należy skontrolować jakość spalania na palniku. Odpowiednie spalanie to takie, gdy w popielniku nie znajdujemy niespalonego pelletu, a płomień ma barwę żółto pomarańczową.

    W przypadku zmiany pelletu (nowa dostawa) należy zweryfikować czy nie należałoby skorygować ilości podawanego paliwa.

    Pozostający na palniku popiół prawdopodobnie jest zanieczyszczeniem paliwa, które jest cięższe od popiołu i dlatego zalega na palenisku. W niektórych przypadkach skleja się w większe bryły, które należy fizycznie zgarnąć z paleniska.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 2,626 z 2,640 (wszystkich: 2,723)