  • W odpowiedzi na: czyszczenie okresowe #78045
    SERWIS1
    Opiekun forum

    odp.1

    Należy okresowo wyjąć palenisko z komory powietrznej w celu wysypania popiołu z komory powietrznej oraz oczyszczeniu otworów nadmuchowych.

    odp.2

    Przeglądy kotła nigdy nie są usługą gwarancyjną – są wykonywane standardowo jako usługa dodatkowa płatna. Nie wiem jakie są ustalenia i warunki w przypadku kotłów z programu OZE – warto zapytać u dostawcy urządzeń.

    Odp.3

    Kocioł ani też palnik nie jest plombowany więc rozkręcanie w celach eksploatacyjnych (np. czyszczenie) jest zalecane. Brak regularnego czyszczenia może doprowadzić do uszkodzenia palnika (np. nadmiar popiołu w komorze powietrznej spowoduje brak przepływu powietrza i przepalenie elementów paleniska).

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Tak jak piszą koledzy RCK jest zabezpieczeniem przez nadmiernym ciągiem (np. podczas wichury). W przypadku, gdy komin jest optymalnie dobrany do kotła to RCK będzie przydatny.

    Na pewno nie zaleca się montażu żadnych szybrów, klap odcinających i tego typu rozwiązać.

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64328
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W przypadku, gdy sonda pracuje prawidłowo a tlen spada do zera to oznacza że kocioł się „dusi” tzn. nie przepływa przez niego prawidłowo powietrze i spaliny. Z jednej strony może to być problem z doprowadzeniem powietrza do kotłowni (kanał zetowy z zewnątrz budynku) z drugiej przyłącze kominowe i sam komin, który musi zapewnić określone podciśnienie. W przypadku, gdy komin nie wygeneruje podciśnienia spalanie na palniku nie będzie zachodziło prawidłowo i odczytywany tlen w spalinach spadnie nawet do zera.

    Warto sprawdzić również drożność przyłącza kotła do komina.

    Sugeruję kontakt telefoniczny z serwisem będąc przy kotle, ponieważ serwisant będzie w stanie na bieżąco zasugerować miejsca do zweryfikowania.

    W odpowiedzi na: Wydłużenie podawania temperatury na kaloryfer #61063
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Zawór nie powinien się całkowicie zamykać tylko przymknąć w przypadku zbyt dużej temperatury za zaworem.

    W pierwszej kolejności sprawdź czy czas otwarcia zaworu jest taki sam w sterowniku jak na tabliczce znamionowej siłownika (czas w sekundach – np. 140s).

    Sprawdź ponadto na wyłączonym kotle w teście wyjść czy zawór pracuje w dobrą stronę – otwieranie/zamykanie.

    Trzecią sprawą może być samo ustawienie zaworu (ustawienie serca zaworu) – to musiałbyś skonsultować z instalatorem.

    W odpowiedzi na: Problem z podajnikiem nr2 #61115
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W przypadku 6 lat eksploatacji kondensator silnika motoreduktora palnika może wymagać wymiany.

    W odpowiedzi na: ciśnienie na kotle #61108
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jeżeli kocioł jest w układzie otwartym to ciśnienie będzie równe wysokości najwyższego elementu instalacji.  Np. 6m = 0,6 bar.

    W układzie zamkniętym to instalator decyduje jaki ciśnienie będzie optymalne dla instalacji.

    W odpowiedzi na: Pomoc przy optymalizacji spalania #61376
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Zmniejsz jeszcze nadmuch na mocy maksymalnej z 28% na 22%.

    W odpowiedzi na: Problem z połączeniem kotła z internetem #61141
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Skontaktuj się mailowo z serwisem podając numer UID w celu identyfikacji modułu. Numer UID znajduje się na odwrocie sterownika.

    W odpowiedzi na: prośba o analizę ustawień #61174
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Histereza kotła fabrycznie jest ustawiona na 15 stopni C, ponieważ kocioł ustawiony na 70 stopni C po wygaszeniu odpali się dopiero jak temperatura spadnie o 15 stopni C. Skracając histerezę do 10 stopni spowodujemy że kocioł częściej się będzie odpalał. Mniejszą histerezę 7-10 stopni ustawia się zazwyczaj na obiektach potrzebujących stale dużej ilości ciepła technologicznego (kotły w takich przypadkach rzadko się wygaszają).

    Wydajność podajnika jest azową informacją dla sterownika służącą do wyliczenia dawki do rozpalania i czasów podawania paliwa w celu uzyskania określonej mocy.

    W odpowiedzi na: Sterownie zaworami 3d w zewnętrznej grupie pompowej #61129
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Wykorzystałeś wyjście pompy CO, które funkcjonuje jako obieg grzewczy. Sterownik musi dostać sygnał od termostatu żeby wyłączył tę pompę.

    Możesz zastosować przekaźnik podwójny, do którego doprowadzisz jako sygnał dwa zasilania od ty pomp zewnętrznych.  Sygnał beznapięciowy podpinasz pod wyjście termostatu CO. W przypadku, gdy te pompy będą pracowały  (napięcie z pomp  – przynajmniej jednej) zwiera styk na przekaźniku. Po wyłączeniu zasilania na pompy styk się rozwiera i przekazuje sygnał rozwarcia styku na wyjście termostat CO co wyłącza pompę. Załączenie którejkolwiek z pomp zewnęrznych spowoduje załączenie pompy CO.

    W odpowiedzi na: Czyszczenie palnika w kotle HT ONE 15 #61132
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Na siłowniku jest czarny przycisk do rozblokowania napędu – przytrzymujesz go i możesz wtedy ręcznie pchnąć podłogę celem jej otwarcia/zamknięcia.

    Przyczyn blokowania może być kilka. W pierwszej kolejności sprawdź czy coś się nie przykleiło do płaszczyzny podłogi – od strony paleniska (jeżeli rok pracowało bez problemu to raczej jakiś przyklejony element blokuje podłoga.

    W odpowiedzi na: HT ONE 8 + Kominek z płaszczem wodnym. #61243
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W celu wykręcenia sondy wystarczy sięgnąć ręką za kocioł pomiędzy zbiornikiem (od dołu) a wentylatorem. W starszych konstrukcjach sonda była umieszczona w zagłębieniu pod palnikiem.

    W odpowiedzi na: Sterownie pompami piec Flat 11kw #61136
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Wbudowana pompa w kotła Basic jest pompą kotłową mieszająca wodę w kotle.

    Po jakie wyjścia są podłączone te pompy z zewnętrznej grupy pompowej?

    W odpowiedzi na: Q HIT PLUS 15KW r.prod.2009-Jaka klasa? #59218
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Q Hit Plus 7 – bezklasowy

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #73694
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Q Plus Comfort 15 – bezklasowy

    HT DasPell 15 – bezklasowy

    KBO KMG-1 – nie jest to nasze urządzenie

    Q Eko Duo 25 – 3 klasa

    Q Hit Plus 25 – bezklasowy

    Red Uni NL 15 – bezklasowy

    Red Eko Duo NL 17 – 3 klasa

    Q Eko 25 – 3 klasa

    Red Eko Duo 25 – 3 klasa