odp.1
Należy okresowo wyjąć palenisko z komory powietrznej w celu wysypania popiołu z komory powietrznej oraz oczyszczeniu otworów nadmuchowych.
odp.2
Przeglądy kotła nigdy nie są usługą gwarancyjną – są wykonywane standardowo jako usługa dodatkowa płatna. Nie wiem jakie są ustalenia i warunki w przypadku kotłów z programu OZE – warto zapytać u dostawcy urządzeń.
Odp.3
Kocioł ani też palnik nie jest plombowany więc rozkręcanie w celach eksploatacyjnych (np. czyszczenie) jest zalecane. Brak regularnego czyszczenia może doprowadzić do uszkodzenia palnika (np. nadmiar popiołu w komorze powietrznej spowoduje brak przepływu powietrza i przepalenie elementów paleniska).
11 lutego 2022 o 13:39 W odpowiedzi na: gl 12 problem z płomieniem i czarną smołą na ściankach kotła #71581SERWIS1Opiekun forumTak jak piszą koledzy RCK jest zabezpieczeniem przez nadmiernym ciągiem (np. podczas wichury). W przypadku, gdy komin jest optymalnie dobrany do kotła to RCK będzie przydatny.
Na pewno nie zaleca się montażu żadnych szybrów, klap odcinających i tego typu rozwiązać.
SERWIS1Opiekun forumW przypadku, gdy sonda pracuje prawidłowo a tlen spada do zera to oznacza że kocioł się „dusi” tzn. nie przepływa przez niego prawidłowo powietrze i spaliny. Z jednej strony może to być problem z doprowadzeniem powietrza do kotłowni (kanał zetowy z zewnątrz budynku) z drugiej przyłącze kominowe i sam komin, który musi zapewnić określone podciśnienie. W przypadku, gdy komin nie wygeneruje podciśnienia spalanie na palniku nie będzie zachodziło prawidłowo i odczytywany tlen w spalinach spadnie nawet do zera.
Warto sprawdzić również drożność przyłącza kotła do komina.
Sugeruję kontakt telefoniczny z serwisem będąc przy kotle, ponieważ serwisant będzie w stanie na bieżąco zasugerować miejsca do zweryfikowania.
SERWIS1Opiekun forumZawór nie powinien się całkowicie zamykać tylko przymknąć w przypadku zbyt dużej temperatury za zaworem.
W pierwszej kolejności sprawdź czy czas otwarcia zaworu jest taki sam w sterowniku jak na tabliczce znamionowej siłownika (czas w sekundach – np. 140s).
Sprawdź ponadto na wyłączonym kotle w teście wyjść czy zawór pracuje w dobrą stronę – otwieranie/zamykanie.
Trzecią sprawą może być samo ustawienie zaworu (ustawienie serca zaworu) – to musiałbyś skonsultować z instalatorem.
SERWIS1Opiekun forumW przypadku 6 lat eksploatacji kondensator silnika motoreduktora palnika może wymagać wymiany.
SERWIS1Opiekun forumJeżeli kocioł jest w układzie otwartym to ciśnienie będzie równe wysokości najwyższego elementu instalacji. Np. 6m = 0,6 bar.
W układzie zamkniętym to instalator decyduje jaki ciśnienie będzie optymalne dla instalacji.
SERWIS1Opiekun forumZmniejsz jeszcze nadmuch na mocy maksymalnej z 28% na 22%.
SERWIS1Opiekun forumSkontaktuj się mailowo z serwisem podając numer UID w celu identyfikacji modułu. Numer UID znajduje się na odwrocie sterownika.
SERWIS1Opiekun forumHistereza kotła fabrycznie jest ustawiona na 15 stopni C, ponieważ kocioł ustawiony na 70 stopni C po wygaszeniu odpali się dopiero jak temperatura spadnie o 15 stopni C. Skracając histerezę do 10 stopni spowodujemy że kocioł częściej się będzie odpalał. Mniejszą histerezę 7-10 stopni ustawia się zazwyczaj na obiektach potrzebujących stale dużej ilości ciepła technologicznego (kotły w takich przypadkach rzadko się wygaszają).
Wydajność podajnika jest azową informacją dla sterownika służącą do wyliczenia dawki do rozpalania i czasów podawania paliwa w celu uzyskania określonej mocy.
SERWIS1Opiekun forumWykorzystałeś wyjście pompy CO, które funkcjonuje jako obieg grzewczy. Sterownik musi dostać sygnał od termostatu żeby wyłączył tę pompę.
Możesz zastosować przekaźnik podwójny, do którego doprowadzisz jako sygnał dwa zasilania od ty pomp zewnętrznych. Sygnał beznapięciowy podpinasz pod wyjście termostatu CO. W przypadku, gdy te pompy będą pracowały (napięcie z pomp – przynajmniej jednej) zwiera styk na przekaźniku. Po wyłączeniu zasilania na pompy styk się rozwiera i przekazuje sygnał rozwarcia styku na wyjście termostat CO co wyłącza pompę. Załączenie którejkolwiek z pomp zewnęrznych spowoduje załączenie pompy CO.
SERWIS1Opiekun forumNa siłowniku jest czarny przycisk do rozblokowania napędu – przytrzymujesz go i możesz wtedy ręcznie pchnąć podłogę celem jej otwarcia/zamknięcia.
Przyczyn blokowania może być kilka. W pierwszej kolejności sprawdź czy coś się nie przykleiło do płaszczyzny podłogi – od strony paleniska (jeżeli rok pracowało bez problemu to raczej jakiś przyklejony element blokuje podłoga.
SERWIS1Opiekun forumW celu wykręcenia sondy wystarczy sięgnąć ręką za kocioł pomiędzy zbiornikiem (od dołu) a wentylatorem. W starszych konstrukcjach sonda była umieszczona w zagłębieniu pod palnikiem.
SERWIS1Opiekun forumWbudowana pompa w kotła Basic jest pompą kotłową mieszająca wodę w kotle.
Po jakie wyjścia są podłączone te pompy z zewnętrznej grupy pompowej?
SERWIS1Opiekun forumQ Hit Plus 7 – bezklasowy
SERWIS1Opiekun forumQ Plus Comfort 15 – bezklasowy
HT DasPell 15 – bezklasowy
KBO KMG-1 – nie jest to nasze urządzenie
Q Eko Duo 25 – 3 klasa
Q Hit Plus 25 – bezklasowy
Red Uni NL 15 – bezklasowy
Red Eko Duo NL 17 – 3 klasa
Q Eko 25 – 3 klasa
Red Eko Duo 25 – 3 klasa
-