SERWIS1
Opiekun forumW okresie zimowym kocioł pilnuje swojej zadanej temperatury pomimo wyłączenia pomp ogrzewania. Nie ma możliwości obniżenia temperatury kotła na czas gdy termostaty wyłączają pompy, ponieważ temperatura kotła spadałaby każdorazowo do temperatury otoczenia. Każde rozpalanie kotła z temperaturą wody poniżej 45 stopni C to kondensat na ściankach i korozja niskotemperaturowa.
W okresach przejściowych (wiosna/jesień) warto ustawić tryb CWU na Automatyczny. Temperatura załączenia Lato na np. 15 stopni C, a wyłączenia lato np. na 8 stopni C. Kocioł w cieplejsze dni przełączy się na tryb lato i się wyłączy.
7 października 2021 o 08:39 W odpowiedzi na: Kocioł Red one 15kw Rozpala się ale nie dosypuje pelletu #71740SERWIS1
Opiekun forumSprawdź jaką ilość tlenu wskazuje sonda Lambda po przejściu kotła z Rozpalania do Pracy. W przypadku, gdy sonda wskaże tlen poniżej 6% to paliwo jest odcinane (wyłączony podajnik) do czasu aż tlen nie wzrośnie. Przyczyną takiego zjawiska może być brak powietrza do spalania, problem z ciągiem kominowym lub awaria sondy.
SERWIS1
Opiekun forumKocioł w trybie Praca załącza pompy po osiągnięciu temperatury załączenia pomp. Pompy mogą być wyłączane tylko przez termostaty pokojowe jeżeli są podłączone do sterownika.
Zadaniem kotła jest wytworzenie energii cieplnej i rozprowadzenie jej za pomocą pomp na instalacji grzewczej – wyłączenie pomp oznaczałoby wyłączenie ogrzewania.
SERWIS1
Opiekun forumSpalanie jest fabrycznie ustawione jednakże należy wprowadzić rzeczywistą wartość wydajności podajnika na posiadanym paliwie. Wszelkie ustawienia bazują na tym parametrze (wraz z dawką do rozpalania). Długie rozpalanie może wynikać ze zbyt małej dawki do rozpalania.
Możesz zwiększyć parametr Praca podajnika palnika z 5 do 10s w serwisie ( w razie potrzeby skontaktuj się telefonicznie z serwisem, a koledzy przeprowadzą Cię przez odpowiednie menu).
7 października 2021 o 08:24 W odpowiedzi na: Wskaźnik poziomu paliwa spada do zera po kilku sek #61972SERWIS1
Opiekun forumWarto spisać wszystkie ważne ustawienia i przywrócić ustawienia fabryczne sterownika (następnie wprowadzić spisane nastawy).
7 października 2021 o 08:20 W odpowiedzi na: Heiztechnik Red one i zbyt wysoka temperatura kotła #61987SERWIS1
Opiekun forumW przypadku, gdy odbiory budynku są bardzo małe ważne jest aby zmniejszyć moc maksymalną (oraz nadmuch mocy maksymalnej). Spowoduje to zmniejszenie mocy na wszystkich progach aż do mocy minimalnej – mniejsza ilość paliwa na palniku przed wygaszaniem.
SERWIS1
Opiekun forumDo sterowania temperaturą na obieg grzewczy należy zamontować zawór mieszający (3 drogowy) z siłownikiem.
SERWIS1
Opiekun forumKocioł wygląda prawidłowo, w popiele nie ma niespalonego węgla.
Zdjęcie z palącym się paleniskiem ukazuje małą moc – przy jakiej temperaturze na kotle zostało zrobione ( i przy jakiej nastawie). Zdjęcia spalania warto robić jak temperatura na kotle jest 5-10 stopni niższa od temperatury zadanej i jak kocioł wcześniej około 20 min pracował w pełnej mocy (musi być ustabilizowany).
6 października 2021 o 11:55 W odpowiedzi na: Pompa ciepła Calla Verde comfort. Ustawienia taryfy. #61951SERWIS1
Opiekun forumJest to dodatkowy tryb SilentMode, który można ustawić w określonych godzinach – w tych godzinach które zaznaczymy pompa będzie pracowała ciszej.
SERWIS1
Opiekun forumMenuet to starsza wersja sterownika HT tronic 500. Nastawy są te same tylko nazwy czasem inne. Te nastawy odpowiadają za spalanie paliwa na palniku – pozostałych nastaw jest dużo więcej lecz mają one wpływ głównie na instalacje grzewczą.
SERWIS1
Opiekun forumNależy sterowanie zaworem mieszającym, ponieważ tym obiegiem będziesz sterował. Następnie w sterowniku kotła ustaw obniżenie dla mieszasz (zależne od rodzaju instalacji – grzejniki np. 15, podłogówka np.3) – o tyle stopni ile ustawisz będzie obniżana nastawa na zaworze po zadziałaniu termostatu.
SERWIS1
Opiekun forumMożesz jeszcze sprawdzić czy po zadziałaniu termostatu pompa wogóle się wyłącza.
SERWIS1
Opiekun forumPodawanie gorącej wody przez pompę kotła do instalacji powrotnej zaworu mieszającego jest niemożliwe w przypadku, gdy wszystkie elementy układu są na miejscu. Na zasilaniu instalacji przez zawór mieszający jest zawór zwrotny, który uniemożliwia przepływ wody w innych kierunkach. Podnoszenie temperatury wody na tej rurze mogłoby wystąpić w przypadku, gdyby zawór zwrotny nie działał prawidłowo lub poprzez promieniowanie cieplne od powrotu bez przepływu wody.
SERWIS1
Opiekun forumWychładzanie kotła wynika z rozbiorów ciepła przez instalacje grzewczą. Przełączanie kotła z Lato na Zima skutkuje wygrzewaniem instalacji czyli zwiększonym poborem ciepła przez instalację. Pomimo tego że zadana temperatura na podłodze jest już osiągnięta to podłoga cały czas pobiera ciepło z kotła, ponieważ masa betonu nie ma jeszcze stabilnej temperatury i ponadto podłoga cały czas oddaje ciepło do pomieszczenia.
Kocioł na paliwo stałe musi pracować na wysokich temperatura w przeciwieństwie np. do kotła gazowego, ponieważ niska temperatura (poniżej 45 stopni C) powoduje korozje niskotemperaturową niszczącą wymiennik kotła. Ponadto załączanie kotła po spadku temperatury na zaworze nie następowałoby dużo później, ponieważ w kotle jest bardzo mało wody.
W celu optymalizacji układu skontaktuj się z serwisem telefonicznie, aby w ustawieniach serwisowych zwiększyć zakres modulacji (spowoduje to prace kotła na mniejszej mocy i tym samym rzadsze wyłączanie w okresie zimowym. Dodatkowo warto obniżyć moc maksymalną o kilka kW i przy tej zmianie jednocześnie nadmuch mocy maksymalnej o kilka procent.
Kocioł w takiej konfiguracji będzie się dłużej nagrzewał ale też nie będzie się wyłączał w przypadku dużych odbiorów ciepła pracując na mniejszej mocy.
6 października 2021 o 10:41 W odpowiedzi na: Kocioł RED DASPELL LuxGl 15kW nie udane rozpalanie #61942SERWIS1
Opiekun forumPrzyczyn może być dużo – od dawki paliwa, po zapalarkę i nieprawidłową pracę motoreduktora. Najszybsza będzie telefoniczna konsultacja z serwisem jak będziesz przy kotle.
-