Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 856 z 870 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Pompa elektroniczna i silownik zaworu mieszajacego #63484
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pompa elektroniczna pobiera mniej prądu więc wymiana przyniesie pozytywne skutki ekonomiczne. W pierwszej kolejności możliwe, że warto zmniejszyć bieg pompy na niższy co obniży pobór prądu i możliwe, że szum w grzejnikach ustąpi.

    Siłownik zaworu musi być dopasowany do zaworu mieszającego. Sterownik obsłuży siłownik 3 punktowy (otwieranie, zamykanie, wspólny).

    Sprawa odczytu temperatury zewnętrznej jest bardziej złożona. Pytanie czy to czujnik przekłamuje pomiar czy może termometr zewnętrzny do którego jest przyrównywany? W przypadku, gdy oszukuje czujnik to w pierwszej kolejności sprawdź czy w menu serwis masz korekty czujników – odczyt można skalibrować korektą. Zazwyczaj przyczyną nieprawidłowego pomiaru czujnika zewnętrznego jest długość i jakość przewodu łączącego – powinien być zastosowany przewód 2×0,75 m2 miedziany dobrej jakości o długości max. 15m. Przewód ten nie powinien leżeć obok przewodów wysokonapięciowych.

    Ciągła praca pompy wynika ze zwartego TRIAKA na płycie (można go namierzyć po ścieżkach na płycie od wyjścia pompy CO). TRIAK trzeba wymienić. W przypadku, gdy masz wolne wyjście pompy zaworu to możesz przepiąć pompę pod to wyjście.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: dmuchawa WP07 – słabe obroty #72779
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nie radzę odblokowywać obrotów dmuchawy, ponieważ w tym momencie nadmuch jest odpowiedni (większa ilość powietrza mocy nie zwiększy a wręcz przeciwnie). Nadmiar powietrza spowoduje zaniżenie się żaru i tym samym uszkodzenie palnika (ślimak, kolano żeliwne, tuleja ślizgowa).

    Palnika nie powinieneś rozpalać opalarką ani palnikami gazowymi – rozpala się węgiel, ale zbyt niska temperatura nie nagrzewa paleniska i palnik może nawet zgasnąć poprzez przesypujący się węgiel. Na palenisko należy położyć drewno, które podpalasz. Na palące się drewno połóż trochę węgla i poczekaj do czasu rozpalenia całego paleniska. Drewno oprócz rozpalenia węgla podgrzewa żeliwa paleniska dzięki czemu palnik dość szybko przechodzi do temperatury roboczej.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: dmuchawa WP07 – słabe obroty #72789
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nie radzę odblokowywać obrotów dmuchawy, ponieważ w tym momencie nadmuch jest odpowiedni (większa ilość powietrza mocy nie zwiększy a wręcz przeciwnie). Nadmiar powietrza spowoduje zaniżenie się żaru i tym samym uszkodzenie palnika (ślimak, kolano żeliwne, tuleja ślizgowa).

    Palnika nie powinieneś rozpalać opalarką ani palnikami gazowymi – rozpala się węgiel, ale zbyt niska temperatura nie nagrzewa paleniska i palnik może nawet zgasnąć poprzez przesypujący się węgiel. Na palenisko należy położyć drewno, które podpalasz. Na palące się drewno połóż trochę węgla i poczekaj do czasu rozpalenia całego paleniska. Drewno oprócz rozpalenia węgla podgrzewa żeliwa paleniska dzięki czemu palnik dość szybko przechodzi do temperatury roboczej.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Eko GL 15KW #63520
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czym większy zbiornik CWU tym większa stabilność układu – kocioł rzadziej będzie pracował.
    W trybie podtrzymania sterownik podaje paliwo i ustawia nadmuch według ustalonych dla konkretnego paliwa parametrów.
    Obniżenie dla układu podłogowego jest do 5 stopni C, w przypadku układu z grzejnikami jest to 30 stopni C.

    Montując kocioł Eko GL nie ma konieczności montażu układu schładzającego – zgodnie z normą 303-5:2012 jest to kocioł z paleniskiem szybko wyłączalnym. Wystarczy naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Eko GL 15KW #63489
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czym większy zbiornik CWU tym większa stabilność układu – kocioł rzadziej będzie pracował.
    W trybie podtrzymania sterownik podaje paliwo i ustawia nadmuch według ustalonych dla konkretnego paliwa parametrów.
    Obniżenie dla układu podłogowego jest do 5 stopni C, w przypadku układu z grzejnikami jest to 30 stopni C.

    Montując kocioł Eko GL nie ma konieczności montażu układu schładzającego – zgodnie z normą 303-5:2012 jest to kocioł z paleniskiem szybko wyłączalnym. Wystarczy naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Eko GL 15KW #63523
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Każdy kocioł HT Eko GL automatycznie zmniejsza moc do 30% mocy nominalnej kilka stopni przed osiągnięciem temperatury zadanej (fabrycznie 3 stopnie C). W przypadku, gdy temperatura zadana zostanie osiągnięta kocioł przejdzie do trybu podtrzymania żaru i powróci do ponownej pracy, gdy temperatura zadana spadnie o 2 stopnie C poniżej zadanej.

    W sterowniku należy ustawić kaloryczność opału. Na dmuchawie przysłonę należy otworzyć do 1,5 cm.
    W okresie letnim kocioł praktycznie przez większość dnia będzie pracował w podtrzymaniu z powodu braku rozbiorów ciepła załączając się cyklicznie na czas podgrzewania CWU.

    Nadmuch jest fabrycznie ustawiony jednakże w przypadku konieczności regulacji w ustawieniach palnika występuje jeden parametr – wydajność dmuchawy (tryb standardowy) lub korekta nadmuchu (tryb HT Logic).

    Spalanie jest zależne od zapotrzebowania budynku i zazwyczaj przy tym metrażu jest to około 2 – 2,5 tony na sezon.

    Warto zamontować pompę kotłową do ochrony powrotu i zawór 3d do regulacji temperatury instalacji.

    Temperatura spalin dla mocy nominalnej to 116 stopni C.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Eko GL 15KW #63492
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Każdy kocioł HT Eko GL automatycznie zmniejsza moc do 30% mocy nominalnej kilka stopni przed osiągnięciem temperatury zadanej (fabrycznie 3 stopnie C). W przypadku, gdy temperatura zadana zostanie osiągnięta kocioł przejdzie do trybu podtrzymania żaru i powróci do ponownej pracy, gdy temperatura zadana spadnie o 2 stopnie C poniżej zadanej.

    W sterowniku należy ustawić kaloryczność opału. Na dmuchawie przysłonę należy otworzyć do 1,5 cm.
    W okresie letnim kocioł praktycznie przez większość dnia będzie pracował w podtrzymaniu z powodu braku rozbiorów ciepła załączając się cyklicznie na czas podgrzewania CWU.

    Nadmuch jest fabrycznie ustawiony jednakże w przypadku konieczności regulacji w ustawieniach palnika występuje jeden parametr – wydajność dmuchawy (tryb standardowy) lub korekta nadmuchu (tryb HT Logic).

    Spalanie jest zależne od zapotrzebowania budynku i zazwyczaj przy tym metrażu jest to około 2 – 2,5 tony na sezon.

    Warto zamontować pompę kotłową do ochrony powrotu i zawór 3d do regulacji temperatury instalacji.

    Temperatura spalin dla mocy nominalnej to 116 stopni C.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw obniżenie od termostatu na 10 stopni C zamiast 5. Grzejniki zrobią się chłodniejsze w przypadku, gdy pomieszczenia będą nagrzane i temperatura w pomieszczeniu nie powinna wzrastać.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienia Kotła Red Eko Gl 15 kW dla ekogroszku Ogień #63533
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kopczyk jest prawidłowy. Możesz ewentualnie delikatnie (o 1-2%) zmniejszyć jeszcze nadmuch. Zbyt mała ilość powietrza będzie w przypadku, gdy niedopalony węgiel będzie spadał z paleniska do popielnika. Brak powietrza jest również widoczny poprzez dymiące końcówki płomienia, który jest ciemno-pomarańczowy z czerwonymi końcówkami.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72995
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Patrol muszę Cię w tym przypadku delikatnie poprawić (palnik HT Pellhard). Przegrzewanie palnika wystąpi w przypadku, gdy powietrze nie chłodzi palnika z powodu problemów z przepływem podczas pracy (komin, napowietrzenie, zabrudzenie kotła lub palnika, uszkodzone palenisko). Brak paliwa spowoduje wypalenie paliwa z paleniska i jego wychłodzenie nadmiarem powietrza. Nadmiar paliwa podczas rozpalania będzie skutkował dużą ilością białego dymu podczas rozpalania lecz przekroczenie maksymalnej temperatury palnika jest niemożliwe bez pomocy innych składowych (komin, napowietrzenie, zabrudzenie kotła lub palnika, uszkodzone palenisko).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73400
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Rooms w przypadku spadku temperatury poniżej zadanej w pomieszczeniu nie ingeruje w pracę zaworu mieszającego – jeżeli masz ustawione 45 stopni C to tego się trzyma. W przypadku wzrostu temperatury powyżej zadanej obniża nastawę na zaworze.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienia Kotła Red Eko Gl 15 kW dla ekogroszku Ogień #63538
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ilość spalanego paliwa jest uzależniona od ilości ciepła odbieranego przez budynek. Nawet latem przy 30 stopniach C jak włączysz ogrzewanie to kocioł będzie spalał duże ilości paliwa. Ograniczenie spalania realizujesz poprzez ograniczanie ciepła w pomieszczeniach poprzez zastosowanie termostatów pokojowych itp.

    W popielniku masz popiół więc energii z niego nie uzyskasz. Możesz delikatnie zmniejszyć nadmuch (o kilka %).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT One 11 KW #73114
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Możliwe, ze to drobiny paliwa, które zatrzymały się w rurze podajnika i podczas czyszczenia spadły do podajnika. Nastawy nie będą tu miały znaczenia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73405
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Musisz określić w sterowniku kotła czym ma sterować Rooms. Termostat po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniach może wyłączyć pompę lub zmniejszyć nastawę zaworu. Spróbuj na początek ustawić obniżenie na zaworze 10 stopni C (grzejniki nie wystygną, a jednocześnie unikniesz przegrzewania pomieszczeń).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT One 11 KW #73117
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy ten pellet jest tam regularnie?
    Jakie ilości pelletu znajdujesz w popielniku? – kilka kawałów czy może porcję taką jak do rozpalenia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 856 z 870 (wszystkich: 2,723)