  • W odpowiedzi na: Kocioł na ekogroszek Q Eko Duo 17 kW #63583
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Podczas nagrzewania CWU występuje nagłe wyłączenie odbioru ciepła i moc generowana z palnika jest przekazywana do wody w kotle – stąd podbicie temperatury powyżej nastawy.
    Druga sprawą jest wypalanie się paliwa z paleniska – sprawdź jak jest ustawiona przysłona na dmuchawie (powinna być otwarta na 1-2 cm max). Zbyt duża ilość powietrza w podtrzymaniu wpływa również na spalanie paliwa i podnoszenie temperatury na kotle.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q EKO GL 30KW #63586
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Rura jest mierzona wewnątrz – ma 150 mm.
    Należy zamontować przedłużkę do wewnątrz rury kominowej.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Przekroczona maksymalna temperatura palnika #73150
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przełącz na tryb standard bez zmiany nastaw. Sterownik szybciej zmoduluje moc na niższą i kocioł nie będzie się przegrzewał.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Przekroczona maksymalna temperatura palnika #73153
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Odpal kocioł i postaraj się zaobserwować kiedy pojawia się przekroczenie maksymalnej temperatury palnika (na małej mocy, dużej, czy może przy wygaszaniu).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73417
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zasilacz jest potrzebny w przypadku, gdy odległość pomiędzy sterownikiem a pulpitem jest bardzo duża i zasilanie z płyty głównej nie jest wystarczające.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Regulator HT Tronic 300/320. #63599
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Napisz mail na serwis z takim zapytaniem. Nie powinno być problemu z zamówieniem samego wyświetlacza.
    Sprawdź z tyłu wyświetlacza na ile pinów jest złącze elektryczne (taśma) – przyspieszy to realizację.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Modulacja pracy kotła Eko GL15kW #73495
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik nie poprawi osiągów spalania (nie zmniejszy spalania). Wymiennik ciepła pozostaje ten sam, palnik pozostaje ten sam (palnik sprawniej nie spali paliwa). Poprawiona zostanie płynność w osiąganiu temperatury zadanej, ponieważ palnik zmniejszy moc przed nastawą, aby nie przekroczyć zbyt mocno nastawy kotła.
    Kotły o oznaczeniu GL (GreenLine) mają bardziej rozbudowany wymiennik ciepła co wpływa na większą sprawność i niższą temperaturę spalin.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Apkikacja Bragger Connect #63602
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik załącza pompę poprzez podanie napięcia 230V na wyjście pompy. Nie sterujemy prędkością pomp, ponieważ pompy na instalacji są montowane indywidualnie przez instalatora.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Apkikacja Bragger Connect #63604
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Standardowy sterownik kotła nie przewiduje dodatkowych funkcji obsługujących złożone układy hydrauliczne. Zazwyczaj tego typu układy łączy się sterownikiem nadrzędnym sterujący wszystkimi układami grzewczymi jednakże są to dodatkowe koszty i wiedza umożliwiająca skonfigurowanie współpracy pomiędzy układami (zależności wymagane przez użytkownika).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69252
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawdź czy w momencie jak paliwo rozpaliło się na palniku czujnik płomienia widzi wartość większą niż 25%. Możliwe, że jest problem z czujnikiem płomienia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Modulacja pracy kotła Eko GL15kW #73498
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik HT tronic 700 jest bardziej intuicyjny i płynnie zmienia moc na 30% mocy nominalnej. Wymiana sterownika nie przyniesie oszczędności w zużyciu paliwa, ponieważ podstawowa regulacja jest identyczna z HT 700.

    Spalania 11 kg/ dobę przy 100 m2 to bardzo niskie zużycie paliwa. W przeliczeniu pobieżnym kocioł pracuje ze średnią mocą 3 kW. Nie ma takiej możliwości, aby budynek, który nie jest budynkiem pasywnym nie zużywał paliwa. 15 kg/dobę byłoby bardzo dobrym wynikiem.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Moduł ecoNET #63623
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Są dwa rodzaje modułów internetowych:
    1) EcoNet 300 (lub 400) do sterowników firmy Plum. Moduł musi zostać zakupiony przez dystrybutora kotów Heiztechnik. Na rynku jest dużo wersji modułu EcoNet 300 (zwłaszcza tańsza wersja do solarów), które tylko wyglądają podobnie lecz są zablokowane przez firmy dla których są produkowane ze względu na inne wymagania – nie ma możliwości ich podłączenia do sterownika Heiztechnik.
    2) Do sterowników firmy Brager przeznaczone są moduły HT Tronic Connect. Moduł EcoNet nie będzie wogóle z nim wsółpracował.

    W przypadku problemów z podłączeniem modułów należy kontaktować się telefonicznie z naszym serwisem: 664 784 500, 664 784 600, 664 784 700.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q EKO GL ,HT EKO GL #63616
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł pracuje standardowo na mocy nominalnej lecz 3-5 stopni od temperatury zadanej zmniejsza moc na 30% mocy nominalnej. Po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł przechodzi do trybu podtrzymania żaru.

    Regulacja kotła polega na wpisaniu kaloryczności paliwa i korekcie nadmuchu (Tryb HT Logic) w menu sterownika.

    Temperatura spalin dla mocy maksymalnej to 120 stopni C.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73769
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sonda Lambda koryguje wydajność dmuchawy. Korekta jest realizowana jako % wartości ustawionej (20% przy nastawie nadmuchu na 30% to +-6%). W przypadku, gdy tlen spadnie poniżej 6% sonda odcina dopływ paliwa do palnika do czasu wzrostu ilości tlenu powyżej 6%.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73174
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Marku Manowski narysuj na kartce gdzie masz dokładnie zamontowany zawór termostatyczny i pompę bufora.
    Zawór termostatyczny zamontowany do ochrony powrotu wymaga zamontowania pompy pomiędzy zaworem, a kotłem (zawór chroniąc kocioł zamyka się na bufor i pompa pompuje wodę z zasilania do powrotu kotła).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik