SERWIS1
Opiekun forumWitam
Podczas nagrzewania CWU występuje nagłe wyłączenie odbioru ciepła i moc generowana z palnika jest przekazywana do wody w kotle – stąd podbicie temperatury powyżej nastawy.
Druga sprawą jest wypalanie się paliwa z paleniska – sprawdź jak jest ustawiona przysłona na dmuchawie (powinna być otwarta na 1-2 cm max). Zbyt duża ilość powietrza w podtrzymaniu wpływa również na spalanie paliwa i podnoszenie temperatury na kotle.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Rura jest mierzona wewnątrz – ma 150 mm.
Należy zamontować przedłużkę do wewnątrz rury kominowej.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przełącz na tryb standard bez zmiany nastaw. Sterownik szybciej zmoduluje moc na niższą i kocioł nie będzie się przegrzewał.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Odpal kocioł i postaraj się zaobserwować kiedy pojawia się przekroczenie maksymalnej temperatury palnika (na małej mocy, dużej, czy może przy wygaszaniu).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zasilacz jest potrzebny w przypadku, gdy odległość pomiędzy sterownikiem a pulpitem jest bardzo duża i zasilanie z płyty głównej nie jest wystarczające.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Napisz mail na serwis z takim zapytaniem. Nie powinno być problemu z zamówieniem samego wyświetlacza.
Sprawdź z tyłu wyświetlacza na ile pinów jest złącze elektryczne (taśma) – przyspieszy to realizację.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sterownik nie poprawi osiągów spalania (nie zmniejszy spalania). Wymiennik ciepła pozostaje ten sam, palnik pozostaje ten sam (palnik sprawniej nie spali paliwa). Poprawiona zostanie płynność w osiąganiu temperatury zadanej, ponieważ palnik zmniejszy moc przed nastawą, aby nie przekroczyć zbyt mocno nastawy kotła.
Kotły o oznaczeniu GL (GreenLine) mają bardziej rozbudowany wymiennik ciepła co wpływa na większą sprawność i niższą temperaturę spalin.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sterownik załącza pompę poprzez podanie napięcia 230V na wyjście pompy. Nie sterujemy prędkością pomp, ponieważ pompy na instalacji są montowane indywidualnie przez instalatora.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Standardowy sterownik kotła nie przewiduje dodatkowych funkcji obsługujących złożone układy hydrauliczne. Zazwyczaj tego typu układy łączy się sterownikiem nadrzędnym sterujący wszystkimi układami grzewczymi jednakże są to dodatkowe koszty i wiedza umożliwiająca skonfigurowanie współpracy pomiędzy układami (zależności wymagane przez użytkownika).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sprawdź czy w momencie jak paliwo rozpaliło się na palniku czujnik płomienia widzi wartość większą niż 25%. Możliwe, że jest problem z czujnikiem płomienia.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sterownik HT tronic 700 jest bardziej intuicyjny i płynnie zmienia moc na 30% mocy nominalnej. Wymiana sterownika nie przyniesie oszczędności w zużyciu paliwa, ponieważ podstawowa regulacja jest identyczna z HT 700.
Spalania 11 kg/ dobę przy 100 m2 to bardzo niskie zużycie paliwa. W przeliczeniu pobieżnym kocioł pracuje ze średnią mocą 3 kW. Nie ma takiej możliwości, aby budynek, który nie jest budynkiem pasywnym nie zużywał paliwa. 15 kg/dobę byłoby bardzo dobrym wynikiem.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Są dwa rodzaje modułów internetowych:
1) EcoNet 300 (lub 400) do sterowników firmy Plum. Moduł musi zostać zakupiony przez dystrybutora kotów Heiztechnik. Na rynku jest dużo wersji modułu EcoNet 300 (zwłaszcza tańsza wersja do solarów), które tylko wyglądają podobnie lecz są zablokowane przez firmy dla których są produkowane ze względu na inne wymagania – nie ma możliwości ich podłączenia do sterownika Heiztechnik.
2) Do sterowników firmy Brager przeznaczone są moduły HT Tronic Connect. Moduł EcoNet nie będzie wogóle z nim wsółpracował.W przypadku problemów z podłączeniem modułów należy kontaktować się telefonicznie z naszym serwisem: 664 784 500, 664 784 600, 664 784 700.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kocioł pracuje standardowo na mocy nominalnej lecz 3-5 stopni od temperatury zadanej zmniejsza moc na 30% mocy nominalnej. Po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł przechodzi do trybu podtrzymania żaru.
Regulacja kotła polega na wpisaniu kaloryczności paliwa i korekcie nadmuchu (Tryb HT Logic) w menu sterownika.
Temperatura spalin dla mocy maksymalnej to 120 stopni C.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sonda Lambda koryguje wydajność dmuchawy. Korekta jest realizowana jako % wartości ustawionej (20% przy nastawie nadmuchu na 30% to +-6%). W przypadku, gdy tlen spadnie poniżej 6% sonda odcina dopływ paliwa do palnika do czasu wzrostu ilości tlenu powyżej 6%.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Marku Manowski narysuj na kartce gdzie masz dokładnie zamontowany zawór termostatyczny i pompę bufora.
Zawór termostatyczny zamontowany do ochrony powrotu wymaga zamontowania pompy pomiędzy zaworem, a kotłem (zawór chroniąc kocioł zamyka się na bufor i pompa pompuje wodę z zasilania do powrotu kotła).Pozdrawiam