Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 91 z 105 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Termostat pokojowy #79810
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Podłączenie kolorów kabli nie ma znaczenia.

    Po podłączeniu trzeba aktywować termostat w zależności od podłączonego wejścia (I3 to termostat pokojowy zaworu). Termostat podłączamy pod wejście którym chcemy sterować – pompa CO (wejście I2), pompą zaworu lub zaworem mieszającym (wejście I3).

    Po załączeniu poziomu paliwa nie montuje się dodatkowego czujnika (sterownik przelicza poziom na podstawie pojemności zasobnika i wpisanej wydajności podajnika (po przeważeniu). Zasyp zbiornik paliwa do pełna, wejdź w poziom paliwa w pierwszym menu i ustaw poziom na 100%.

    W odpowiedzi na: DasPell 15 problemy z rozpalaniem #79802
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Warto sprawdzić czy pellet zasłania otwór od zapalarki. Jeżeli w palniku widoczna jest rozżarzona zapalarka to znaczy że dawka do rozpalania jest za mała – warto ją zwiększyć o 10-15%.

    Grzałka będzie do wymiany, gdy nie będzie się nagrzewała. Jeżeli palenisko oraz otwór od zapalarki będą regularnie czyszczone to nie powinna się spalić.

    W odpowiedzi na: klasa pieca – HT Daspell 20 #79801
    SERWIS1
    Opiekun forum

    To jest dokument do nowego modelu kotła HT DasPell z 2022 roku.

    W odpowiedzi na: czyszczenie okresowe #79799
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W zakładce serwis jest instrukcja do tego palnika. W instrukcji są zdjęcia i opis.

    W odpowiedzi na: Temperatura nastawienia kotła podnosi się sama. #79787
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Czy czasem nie masz ustawionej nastawy na CWU 46 stopni C. Jeżeli tak to w momencie gdy jest konieczność grzania CWU kocioł ustawi sobie nastawę minimalną na 46 (nastawa CWU)+10.

    Ogólnie to temperatura na kotle powinna być ustawiona na 65 dla lepszego spalania i dłuższej żywotności kotła. Niska nastawa to mokra sadza, korozja i szybsze zużycie wymiennika kotła.

    W odpowiedzi na: HT daspell 20 KW – obniżona temp przy rozpalaniu #79786
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Pompa pracuje „temperatura załączenia” – 5 stopni C.

    W odpowiedzi na: Q EKO 12KW gorąca rura podajnika #79785
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W kolanie są otwory napowietrzające (czy chodzi o ten sam otwór to nie wiem). Jeżeli o ten otwór chodzi to zaślepienie go spowoduje zmniejszenie powietrza dostarczanego do palnika i tym samym może pogorszyć spalanie.

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #79784
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jeżeli termostat wyłączy pompę to podłoga naturalnie się wychłodzi ponieważ nie płynie przez nią woda (na sterowniku pokazuje temperaturę osiągniętą, ponieważ nie ma przepływu a czujnik jest podgrzany przez promieniowanie cieplne).

    Warto ustawić obniżenie nastawy od termostatu kilka stopni.

    W odpowiedzi na: Zasypuje mi palenisko #79783
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Wydłużając przerwę podawania zmniejszysz moc palnika i wtedy wogóle nie będzie rosła temperatura na kotle. Kilka stopni poniżej temperatury zadanej kocioł zmniejsza moc do 30% mocy nominalnej i dlatego temperatura nie idzie w górę. Wzrost temperatury zależy od mocy generowanej przez palnik i odbiorów ciepła – jeżeli odbiory ciepła przez budynek są większe od mocy z palnika to temperatura na kotle będzie spadała.

     

    Przed przystąpieniem do ustawiania kotła warto sprawdzić czy w kotłowni wszystko jest ok.

    W pierwszej kolejności komin – dopasowany do kotła przez projektanta – zazwyczaj stalowy izolowany 160-180 mm. W przypadku nieodpowiedniego komina będzie problem z ciągiem kominowym i spalanie nie będzie optymalne.

    Napowietrzenie kotłowni – stale otwarty kanał napowietrzający kotłownię (kanał zetowy) doprowadzający powietrze do spalania. Brak napowietrzenie to brak spalania i wtedy jakiekolwiek próby regulacji warto sobie odpuścić. Warto sprawdzić czy kanał jest drożny oraz czy powietrze płynie w nim do kotłowni a nie odwrotnie (zdarzały się fuszerki budowlane, że kanał był ale nie działał).

    W odpowiedzi na: Hitpellet z projektów OZE #79782
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jeżeli zapalarka ma takie same wymiary to możesz zamontować zamiennik. Warto pamiętać że zapalarka jest dość delikatna – trzeba uważać aby nie uszkodzić jej przy montażu (uderzenia itp).

    W odpowiedzi na: Wymiana sterownika RED EKO DUO NL 17 #79781
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Możesz zamienić swój sterownik na HT tronic 700. Przy zamówieniu napisz jaki masz kocioł – nowy sterownik ma zaprogramowane nastawy na poszczególne kotły – trzeba wgrać oprogramowanie z Twoim modelem kotła.

    W odpowiedzi na: HT MaxPell ZB GL 120kw #79780
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Czy w momencie jak sprężyny się składają silnik pracuje czy może się zatrzymuje?

    W odpowiedzi na: Q EKO 15 kW – dodatkowy ruszt #79746
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Nie jest możliwe takie spalanie ponieważ do paleniska dostarczamy powietrze, które wystarczy do spalenia paliwa na palniku. Każde dodatkowe paliwo w komorze nie będzie spalało się prawidłowo (drewno będzie się dymiło z braku tlenu do spalania).

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15 kW pierwsza zima prawie za pasem.. #79744
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W przypadku, gdy to jest sterownik HT 900 to wstępnie 17-20% nadmuchu na mocy maksymalnej.

    W odpowiedzi na: Q EKO 15 kW – dodatkowy ruszt #79743
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jeżeli jest to kocioł 2007-2017 to ten model miał elementy do montażu rusztu. Z przodu powinny być kolejne dwa takie elementy. Kładziemy na nie dwa kątowniki (przód i tył) i pomiędzy nimi ruszt.

Oglądasz 15 wpisów - 91 z 105 (wszystkich: 2,723)