SERWIS1Opiekun forum
Witam
Kocioł w wersji BIO duo jest urządzeniem do spalania biomasy. W przypadku problemów z regulacją zadzwoń do naszego serwisu będąc przy kotle (664 784 500, 664 784 600, 664 784 700).
25% nadmuchu powinno w zupełności wystarczyć do palenia na ruszcie – sprawdź drożność kanału napowietrzającego kotłownię.
Protokół uzupełnia instalator wykonujący instalację. Po wypełnieniu i podpisaniu protokołu należy odesłać oryginał w dołączonej kopercie do firmy Heiztechnik.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Tak jak pisał MateuszZurek do sterownika HT tronic 900 jest dedykowany moduł internetowy HT tronic Connect. Moduł możesz zamówić u dystrybutora kotłów Heiztechnik lub bezpośrednio w Heiztechnik.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W związku z Histerezą kotła wynoszącą 15 stopni c podnieś nastawę na kotle do 70 stopni C (w momencie ponownego rozpalania zawór mieszający otwiera się na maxa, ponieważ temperatura na kotle jest zbyt niska).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Termostat steruje zawsze obiegiem grzewczym do którego jest przypisany.
Wejście I3 to wejście termostatu pompy CO, które maż dezaktywowane.
Masz aktywowany w serwisie termostat zaworu 1, ale obniżenie jest ustawione na O.Pod które wyjście jest podpięta pompa? Pod pompa CO czy pompa mieszacza?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Nadmuch na mocy max ustaw na 25%. Jeżeli spalanie będzie ok. to zmniejsz jeszcze to 23-23%.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ekonomia pracy jest najwyższa, gdy kocioł pracuje z jak najmniejszą liczbą wyłączeń.
Ilość spalanego paliwa reguluje się odbiorami na instalacji – utrzymywanie żądanych temperatur, nie przegrzewanie pomieszczeń.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Kocioł Eko GL jest kotłem 5 klasy o niskiej temperaturze spalin. Kotły o niskiej temperaturze spalin muszą być podpięte do komina stalowego izolowanego w celu zapewnienia ciągu kominowego.
Czy kocioł jest podpięty do komina stalowego?W przypadku podpięcia kotła do komina ceglanego lub ceramicznego niska temperatura spalin nie jest w stanie podgrzać komina do temperatury roboczej i tym samym komin taki nie działa prawidłowo.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zmniejsz trochę nadmuchy na mocy maksymalnej i pośredniej:
Maksymalna moc: 20KW
Dmuchawa: z 34% na 29%
Histereza: 10st
Pośrednia moc: 12KW
Dmuchawa z 28% na 25%
Histereza 5st
Minimalna moc: 6KW
Dmuchawa: 18%Temperatura zadana na kotle przy 55 stopniach C na instalację powinna być ustawiona na 75 stopni C (przy niskiej temperaturze zawór mieszający podczas rozpalania otwiera się na maxa i niczego nie miesza tylko przekazuje 100% wody z kotła na instalację). Temperatury na tym kotle nie warto ustawiać niższej niż 70, ponieważ histereza ponownego rozpalania jest ustawiona na 15 więc rozpala się przy 55.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Możliwe, że czujnik optyczny nie widzi płomienia i wartość spada poniżej 25%.
Zadzwoń na nasze numery serwisowe:
664 784 500
664 784 600
664 784 700to koledzy z serwisu zadając kilka pytań, gdy będziesz przy kotle pomogą ustalić przyczynę ponownego rozpalania.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik19 grudnia 2018 o 14:58 W odpowiedzi na: Hit pellet 20KW + HT tronic 900 Problem z rosnącą temperaturą + zdalny sterowniC #63884SERWIS1Opiekun forumWitam
Wzrost temperatury może być spowodowany nagłym brakiem odbiorów ciepła.
Warto ustawić temperaturę maksymalną kotła w serwisie na 80 stopni C (powyżej tej temperatury zadziała prewencyjne schłodzenie kotła poprzez załączenie wszystkich pomp do czasu, aż temperatura nie spadnie poniżej 80 stopni C) – jest działanie nie załączające alarmu.
Warto sprawdzić jak są ustawione histerezy przejścia na moc pośrednią i minimalną. Warto je zwiększyć o 2 stopnie co spowoduje łagodniejszą modulację mocy przed temperaturą zadaną.
O czujnik zewnętrzny należy zapytać w gminie – wszystko zależy od specyfikacji przetargowej.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Szlaka jest prawidłowym produktem spalania. Możesz zmniejszyć delikatnie nadmuch (przysłona na dmuchawie otwarta na max 1cm).
Wyłączanie codzienne kotła spowoduje jedynie szybszą korozję kotła i tym samym wydatek na nowe urządzenie. Każde rozpalanie to korozja niskotemperaturowa.
W celu ograniczenia spalania musisz zmniejszyć temperaturę na grzejnikach i podłogówce oraz zamontować termostaty, które ograniczą przegrzewanie pomieszczeń.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sprawność kotła w zakresie 30-100% jest mniej więcej podobna (sprawność spada poniżej 30% mocy nominalnej).
Sterownik ustala moc poprzez modulację, która zmniejsza moc 10 stopni od temperatury zadanej (czym wyższa temperatura tym niższa moc). Przejście do postoju nie gwarantuje mniejszego spalania (każde rozpalanie i wygaszanie to strata).
W trybie podłogowym termostat zmniejszy nastawę na zaworze mieszającym – wyłączanie podłogi mija się z celem ze względu na dużą bezwładność.
Kocioł nie może pracować poniżej 45 stopni C ponieważ jest to granica poniżej której woda skrapla się na ściankach i kocioł się zaklei sadzą i smołą. Spalanie paliwa jest uzależnione od odbiorów ciepła więc regulować należy temperaturą na obiegach grzewczych oraz termostatami w pomieszczeniach.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Napisz jakie masz ustawienia serwisowe dla mieszacza.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
To opakowanie proszę wyrzucić do kosza.
Skąd producent węgla wie jaki kocioł posiada klient?
Skąd producent węgla wie jaki jest motoreduktor w podajniku (prędkość silnika, przełożenie)?
Skąd producent węgla wie jaka jest średnica rury podajnika?
Skąd producent wie jaką moc potrzebujemy (w każdym kotle taką samą)?Spalanie wygląda dobrze. W popielniku jest tylko szlaka, nie ma niespalonego węgla.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Jest to nagar kotłowy – sadza przyklejona do ścianki wypaliła się i odkleja się płatami.
Zazwyczaj takie zjawisko pojawia się, gdy kocioł w okresie letnim nie pracuje bądź pracuje sporadycznie.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -