SERWIS1Opiekun forum
Witam
W kotle 5 klasy nie można uruchomić tej funkcji.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wszelkie zgłoszenia wysyłasz do gminy, a gmina do wykonawcy. My jako producent jesteśmy na końcu tego łańcucha. Jeżeli wykonawca wysłał do nas zgłoszenie to na pewno będzie zrealizowane. Zadzwoń bezpośrednio do serwisu i zapytaj.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W okresie zimowym podgrzewanie CWU z kotła jest ekonomicznie uzasadnione, ponieważ wytworzenie energii z paliwa stałego jest najtańszym rozwiązaniem (poza tym kocioł pracuje ogrzewając CO).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Pompa kotła nie wpływa na działanie mieszacza.
Nastawa minimalna to 55 stopni C.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Funkcja ruszt jest dostępna w modelach kotłów, które były sprzedawane z rusztem.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Warto przeliczyć średnie spalanie godzinowe: 25 kg/24 h = 1,042 kg/h
1,042 kg/h x 5kWh/kg = 5,2 kW – średnia moc kotłaWarto rozważyć czy ogrzewanie budynku mocą 5,2 kW jest ok czy moc do ogrzania budynku powinna być mniejsza.
Drugą kwestią jest temperatura komfortu: jest to 20 czy 23 stopnie C? Ten sam budynek ogrzewany do 20 stopni C i do 23 stopni C generuje różne zużycie pelletu (podniesienie temperatury o 1 stopień to wzrost zużycia paliwa o 10-20%).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Borbet7 – bardzo ciekawa analiza.
Postaram się w kolejności odpowiedzieć na zagadnienia:
1) Soft jest dopasowany do standardowego połączenia kotła – komin stalowy 150 mm i połączenie przechodzące ze średnicy 80 mm na 150 mm. Składając połączenie pomiędzy kotłem, a kominem z rury o średnicy 80 mm z kolanem 90 stopni generuje dodatkowe opory przepływu, które trzeba zbilansować większą wydajnością wentylatora wyciągowego.
Optymalne byłoby połączyć kocioł z kominem (min 150 mm) rurą o średnicy 150 mm (warunkowo 120 mm).Parametry rozpalania w serwisie umożliwiają wydłużenie czasów rozpalaniu jednakże w starszych konfiguracjach jest to ograniczone. W przypadku nowej wersji menu możliwości regulacyjne są większe (wstępne nastawy rozpalania są również inaczej ustawione).
W celu poprawieniu parametrów w serwisie zadzwoń na serwis i koledzy pomogą Ci w poprawieniu nastaw ( w trybie serwisowym).
2) Sterowanie termostatem ma umożliwić sterowanie instalacją przy jednoczesnej ochronie kotła przed niską temperaturą – kocioł na paliwo stale nie może pracować na temperaturach poniżej 45 stopni C ze względu na korozję niskotemperaturową.
3) Sterownik HT tronic 900 nie posiada stref czasowych do CWU i zaworu.
4) Aplikacja jest cały czas rozwijana. Wszelkie uwagi są mile widziane.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wszystkie pompy startują od temperatury załączenia pomp (fabrycznie 45 stopni C).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Powyżej piszesz: „w menu sterownika termostatu pokojowego co…” – musisz aktywować w serwisie termostat pokojowy zaworu i następnie załączyć termostat zaworu w menu zaworu (pierwsze menu).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Montaż uruchomienie mieszacza polega na dopasowaniu zaworu do układu i ustawieniu w odpowiednim kierunku przysłony. Następnie jest to kwestia regulacji. Ważne jest też mocowanie czujnika za zaworem mieszającym – powinien być zamontowany w kapilarze pomiarowej (jeżeli jest zamontowany przylgowo do rury to musi być zaizolowany). Sugeruję wezwanie instalatora w celu weryfikacji i regulacji – gdyby instalator miał problem niech zadzwoni na nasze numery serwisowe to koledzy mu pomogą.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Temperatura palnika może oscylować w zakresie 20-80 stopni C.
W mocy minimalnej temperatura palnika jest wyższa niż przy mocy maksymalnej – wynika to z małej wydajności wentylatora na mocy minimalnej.
Zazwyczaj temperatura palnika nie przekracza 60 stopni C.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Czy kocioł jest podłączony do komina ze stali?
Jeżeli nie to takie problemy mogą występować – wszystkie kotły 5 klasy charakteryzuje niska temperatura spalin, która nie nagrzeje komina innego niż stalowego do temperatury roboczej.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Kocioł na paliwo stałe jest narażony na korozję niskotemperaturową spowodowaną skraplaniem się wody na zimnych ściankach wymiennika. Nie ma znaczenie czy jest to zima czy lato.
Temperatura wymiennika wpływa też na wychładzanie komory spalania co pogarsza dopalanie tlenku węgla.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Masz racje co do różnych potrzeb i przyzwyczajeń jednakże tak jak pisze dalej staramy się jednocześnie zapewnić komfort użytkowania dla 100% klientów. Musimy dopasować parametry, aby byli zadowoleni zarówno wymagający klienci jak również Ci, którzy nie chcą regulować parametrów instalacji.
Zawsze cenne uwagi są rozpatrywane dlatego w nowym sofcie będzie regulacja.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zadzwoń na numery serwisowe to koledzy pomogą Ci podregulować spalanie (664 784 500, 664 784 600, 664 784 700).
Sterownik nie umożliwia sterowania czasowego dla kotła i mieszacza – był to błąd, który został już usunięty.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -