SERWIS1
Opiekun forumWitam
Sterownik pokojowy może sterować wyjściem pompy CO lub pompą zaworu (zaworem).
W kotłach zakupionych z dotacji nie można samodzielnie ingerować w podłączenie sterownika i pomp – należy skontaktować się z wykonawcą instalacji.
W przypadku, gdy pompa podłączona jest pod wyjście pompy CO to na sterowniku pokojowym należy wybrać obwód sterowania termostatem jako pompa CO.
W sterowniku kotła należy aktywować termostat pokojowy CO w Aktywacji Modułów (serwis) oraz załączyć termostat w pierwszym menu.
W sterowaniu pogodowym możesz podnieść nastawę +10 o kilka stopni C.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Na sterowniku ustawiamy zadana temperaturę CWU. Pompa CWU pracuje do czasu uzyskania zadanej temperatury po czym się wyłącza. Pompa załączy się ponownie po spadku temperatury na zbiorniku CWU 5 stopni C poniżej zadanej.
Nie wiem czy w tym wypadku konieczna jest jakakolwiek regulacja.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Nieprawidłowe spalanie jest w przypadku, gdy w popielniku znajdują się czarne niedopalone kawałki pelletu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Aktualizację możemy wykonać na zlecenie gminy.
Jeżeli brak możliwości regulacji Histerezą CWU należy uznać za wadę to można by reklamować wszystkie samochody bez klimatyzacji, ponieważ powinny ją mieć – to tak nie działa (wada oprogramowania byłaby wtedy, gdyby ta funkcja była w specyfikacji produktu a faktycznie by jej nie było).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik3 grudnia 2018 o 19:18 W odpowiedzi na: Niska temperatura zasypowy Q hit plus 20 + ht tronik 100 #64133SERWIS1
Opiekun forumWitam
Czy masz zawór mieszający na instalację?
Zwiększenie intensywności spalania możesz uzyskać zwiększając nadmuch maksymalny – to powinno wpływać na osiągana temperaturę kotła. Spalając miał w tym kotle może być problem z napowietrzeniem (nie jest to typowy kocioł miałowy).
Zrób test spalają węgiel (jakby nie patrzył miał węglowy to drobny węgiel).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Praktycznie kocioł będzie pracował na mniejszej mocy to powinien łatwiej wyhamować przed temperaturą zadaną.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kocioł należy profilaktycznie kontrolować raz w tygodniu ( w przypadku małej ilości osadów czyszczenie można wykonywać z mniejszą częstotliwością). Kilka razy do roku należy skontrolować czystość płomieniówek (pokrywa na górze korpusu kotła) oraz komorę popielnicową drugiego ciągu ( za komorą popielnika – za szufladą).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W HT 900 nie było obecnie regulacji Histerezy CWU. Regulacja będzie dostępna w nowej wersji Menu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zgarniacz jest w stanie przesuwać ku wylotowi spieczony popiół lecz może czasem zalegać w nadmiarze na palniku co spowoduje jego przegrzewanie. Warto okresowo zgarnąć nadmiar popiołu z palnika i to powinno rozwiązać problem.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Ponieś temperaturę zadaną kotła do 70. W chwili obecnej mieszacz przy spadku temperatury do odpalenia otwiera się na maxa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wydajności nadmuchu nie zmieniaj. Ważne, aby zmiany robić pojedynczo aby było wiadomo co spowodowało zmianę.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wystarczy, że przełączysz na try standard – działa na tych samych progach mocy i nastawach tylko przejście mocy jest według histerez H1 i H2.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przerwa podawania w podtrzymaniu 10 min jest za krótka – warto ją ustawić minimalnie na 15 min.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Szczelina na wentylatorze max 1 cm.
Jakiej wielkości jest to napowietrzenie – średnica kanału, czy jest zetka?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Optymalna nastawa to 65-70.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -