15 października 2018 o 11:09 W odpowiedzi na: Hit Pellet 20 Jakie nastawy i czy dobra instalacja #59293SERWIS1Opiekun forum
Witam
Każdy model i moc kotła posiada fabryczne nastawy, które są optymalne. W sterownikach HT 900 po wykonaniu przeważenia wpisujemy wydajność podajnika i sterownik samoczynnie przelicza sobie dawki podawanego paliwa. Jedyną regulacja jest korekta nadmuchu – w zależności od ciągu kominowego – zazwyczaj nadmuch należy zmniejszyć.
Po przywróceniu ustawień w serwisie ustawiają się nastawy fabryczne dla konkretnej mocy kotła – w informacjach sterownika (lub w wersji programu) możesz odczytać wersję konfiguracji i porównać ją z modelem i mocą kotła).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Kotły sprzedawane są również w wersji Basic z tym samym mechanizmem czyszczącym ale bez motoreduktora – obsługa ręczna.
Każdy kocioł na paliwa stałe trzeba czyścić, ponieważ zalegające osady zmniejszają sprawność.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik15 października 2018 o 11:00 W odpowiedzi na: Jaki bezprzewodowy termostat pokojowy – heiztechnik ht tronic 300/320 #65558SERWIS1Opiekun forumWitam
Do sterownika Foster nie posiadamy w ofercie pulpitu zdalnego z funkcją termostatu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Na 99% jest już grzałka ceramiczna.
Na zamówieniu możesz na pisać grzałka ceramiczna.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitaj Lelusz
1) Sterownik podaje różne dawki w zależności od mocy ale najpierw musi wiedzieć jaka jest wydajność podajnika aby ustalić dawkę.
2/3) Modulacja mocy sprawia, że rozbiory duże lub mniejsze nie mają wpływu na samą pracę palnika – dlatego w większości budynków. Różnica w budynkach polega na ciągu kominowym i napowietrzeniu kotłowni.
4) Jeżeli masz inny zawór niż 3 lub 4 drogowy to dlaczego jest podłączony pod sterowanie mieszaczem ze sterownika? Sterownik obsługuje zaworu mieszające ustalające temperaturę wody na instalację. Stosowanie innych urządzeń podłączając je do sterownika wiąże się z indywidualną regulacją więc wrzucanie takich pytań na forum wprowadza tylko zamieszanie.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wielkość płomienia jest uzależniona od mocy, na której pracuje aktualnie palnik. Możesz delikatnie zmniejszyć nadmuch na mocy minimalnej i pośredniej oraz maksymalnej.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W palniku Xmini 25 z rocznika powinna być grzałka ceramiczna ale sprawdź jeszcze czy na palniku jest oznaczenie V2 na etykiecie.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Filmk pracującego palnika będzie kłopotliwy w realizacji, ponieważ kocioł pracuje wyłącznie na wentylatorze wyciągowym i po otwarciu drzwi palenisko nie pracuje.
Czyszczenie płomieniówek jak i inne ciekawostki zamieścimy za pewien czas na Youtube.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sprawdź czy nie masz włączonego Automatycznego trybu lato.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Odp. 1.
Podawanie jest wyliczane na podstawie wydajności podajnika i ustawionej mocy. Regulacji należy dokonywać tylko za pośrednictwem mocy. Zmniejszanie mocy nie zmniejsza ilości spalanego paliwa, ponieważ budynek potrzebuje cały czas tej samej mocy – kocioł będzie tylko dłużej pracował.Odp.2.
Parametry pracy zawsze są wstępnie ustawione. Zmiana parametrów bez odpowiedniej wiedzy jest podobna do hamowania rowerem poprzez wkładanie kija w szprychy – czasem przynosi pożądane efekty a czasem powoduje poważny problem.
Regulacja mocy musi być powiązana z regulacją ilości powietrza do spalania.Odp. 3.
Sterownik posiada nastawy wstępne w 95% optymalne do większości budynków. Zmiana tych parametrów ma sens tylko w przypadku regulacji z analizatorem spalin lub dużym doświadczeniem. Zmiana parametrów metodą prób i błędów nie jest polecana, ponieważ w niewłaściwym sposobie regulacji można spalić palnik (zbyt duża ilość paliwa do ilości powietrza).Odp.4.
Zawór trzeba fizycznie sprawdzić – ustawienie fizyczne samego serca zaworu w stosunku do ustawienia instalacji. Następnie czas otwarcia zaworu należy wpisać w serwisie. W teście wyjść należy sprawdzić czy zawór pracuje w odpowiednim kierunku. Jest to zadanie dla instalatora.Odp.5.
W kotłach Hit Pellet instalacja w każdej gminie była wykonana według ustalonego schematu. Nie można sobie tego dowolnie przestawiać. Przestawienie tych parametrów dowolnie skutkuje utratą gwarancji – zorientuj się w gminie jaki schemat instalacji i ochrona powrotu jest u as realizowana.Odp.6.
Cykl do suma czasu pracy podajnika i przerwy podawania. Np. praca 3 s przerwa 67s. Dotyczy to tylko podtrzymania, które standardowo jest wyłączone.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Kocioł zawsze chroni sam siebie przed zbyt niską temperaturą dlatego odpala się, gdy jest zbyt zimny. Sprawdź w serwisie czy funkcja bufora jest załączona.
Spalanie wynika z odbiorów budynku i pierwsze nagrzewanie zawsze pochłania więcej paliwa.
Wydajność podajnika została wyliczona czy wynika z wykonania przeważenia podajnika?Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Prawidłowo ustawiony zawór 3d (serce zaworu) z zaizolowanym czujnikiem i prawidłowym ustawieniem czasu otwarcia zaworu nie będzie podbijał temperatury na obieg grzewczy powyżej nastawy.
Czasem problemem jest sam czujnik, który nie mierzy temperatury wody w rurze a jedynie temperaturę otoczenia (słabe przewodzenie).
Drugim problemem jest prawidłowe ustawienie serca zaworu – jest to częsty błąd, który objawia się nieprawidłowym sterowaniem zaworem.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Jakiego pelletu używasz? z drewna czy innego materiału?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Dobry pellet jest zawsze w oznaczonych workach jako klasa A1 din. Dobry pellet jest wykonany z drewna.
Wszelkie zakupy w nieoznakowanych workach to loteria. Z dobrego pelletu nie ma dużej ilości szlaki. Kiepski pellet pozostawia na palniku duże ilości szlaki (piasek i zanieczyszczenia).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Optymalne spalanie ustawia się po ilości paliwa na palniku i kolorze płomienia. Wydłużenie pauzy podawania celem podania mniejszej ilości paliwa skutkuje spadkiem sprawności i jeszcze większym spalaniem.
Ilość spalonego paliwa jest uzależniona od odbiorów budynku. W przypadku budynku nieizolowanego spalanie zawsze będzie dużo wyższe niż w przypadku budynków izolowanych. Ograniczenie spalania mogą realizować termostaty na grzejnikach lub główny termostat pokojowy.
Poza tym spalanie 100 kg/7dni daje Ci 14 kg/dobę co daje średnią moc 3 kW.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy