Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Aby zagrzać wodę w zbiorniku CWU do temperatury 70 stopni C musisz ustawić temperaturę na kotle minimalnie na 75 stopni C (sugeruję aby było to minimum 10 stopni więcej niż na CWU). Nie ma takiej możliwości, aby kocioł o temperaturze 60 stopni C nagrzał coś to temperatury wyższej. Pompa CWU pracuje do momentu, gdy temperatura na kotle jest minimum 5 stopni wyższa od CWU. Praca w Priorytecie jest regulowana według parametru czas pracy CWU (domyślnie 30 min). W przypadku, gdy woda nie zostanie nagrzana w tym czasie pompa się wyłączy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
MaciejuM zjawisko jakie pokazałeś ukazuje brak wystarczającej ilości powietrza do spalania. Czy przysłona na dmuchawie jest u Ciebie odsłonięta? Jeżeli nie to ją otwórz. Jak masz rozwiązaną sprawę napowietrzenia kotłowni? Kotłownia powinna być wyposażona w kanał napowietrzający (niezamykany) o powierzchni przekroju poprzecznego minimum 200cm kwadratowych (rura o średnicy 160mm). Zaleca się aby był wykonany w postaci tak zwanej „zetki”.
Do jakiego komina jest podłączony kocioł (średnica oraz wysokość).W przypadku gdy jest to węgiel Pieklorz podnieś czas pauzy podajnika o 5 s (zakładam, że masz ustawione 50 s), obroty dmuchawy na 2.
ozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
1) Sprawdź jaki masz zamontowany palnik – stały czy obrotowy – jeżeli stały to zweryfikuj czy został uszczelniony uszczelniaczem wysokotemperaturowym między talerzem żeliwnym paleniska a komorą powietrzną.
2) Temperaturę na kotle ustaw na 65 stopni C, jeżeli posiadasz zawór mieszający (trój lub czterodrożny) ustaw go wstępnie na połowę otwarcia (ręczny) lub w przypadku zaworu z siłownikiem temperaturę zadaną na poziomie 45-50 stopni C na sterowniku kotła.Kocioł powinien osiągać temperaturę zadaną na sterowniku. Na palniku powinien znajdować się kopiec żaru wysokości około 3-4 cm. Płomień powinien mieć kolor żółto pomarańczowy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jeżeli chcesz, aby kocioł przeszedł w postój podnieś moc minimalną w FL na 20% a jeżeli nie pomoże to na 30%.
Praca kotła z temperaturą o kilka stopni niższą niż zadana wynika z modulacji mocy palnika – moc palnika spada wraz ze wzrostem temperatury. Optymalnie ustawiony kocioł (moc palnika) pracuje właśnie w taki sposób. Każde wygaszanie i ponowne rozpalanie panika generuje nieefektywne spalanie.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wszystkie nasze kotły zasypowe do mocy 75 kW (niezależnie od rocznika) posiadają kanały napowietrzające na tylnej ścianie. Wyprofilowanie na tylnej ścianie to przyspawany kanał, który musi posiadać otwory. Prawdopodobnie są one u Ciebie zaklejone (zapchane). Musisz je zlokalizować i udrożnić aby kocioł pracował optymalnie.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Czujniki STB i temperatury kotła umieszczamy w mufach znajdujących się obok rury zasilającej (bez znaczenia jest tutaj kolejność).
Skrzynkę sterownika montujemy w dogodnym miejscu kotłowni – tak aby był do niej swobodny dostęp (np. w sytuacji gdy musimy wymienić bezpiecznik). W tylnej części zbiornika znajduje się odsadzenie w postaci drugiej blachy do montażu sterownika. Optymalnym rozwiązaniem jest także montaż na ścianie w dostępnym miejscu.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W sterowniku EcoMax 750P funkcjonują dwa tryby regulacji – FuzzyLogic i Standardowy. W przypadku FuzzyLogic nie mamy tutaj korekt nadmuchu i podawania tak jak to jest w EcoMax 800P. W przypadku niepoprawnego spalania musimy przełączyć się na tryb Standardowy. W tym trybie ustawiamy trzy progi mocy (100%, 50%, 30%). W każdym progu ustawiamy czas podawania podajnika, czas przerwy podawania oraz moc nadmuchu. Poszczególne moce są przełączane za pośrednictwem Histerezy H1 i H2 (wartości temperatur od zadanej, przy której następuje zmiana progu mocy).
Nadmiar powietrza w procesie spalania potęguje ilość gromadzącej się szlaki na palniku – niepalne cząstki stapiają się z popiołem.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kolego michalto, aby Ci pomóc w sprawie nieprawidłowej temperatury kotła muszę Cię prosić abyś napisał emaila na serwis@heiztechnik.pl, w którym podasz nick do logowania (moduł internetowy) oraz numer telefonu. Producent sterownika skontaktuje się z Tobą w celu rozwiązania problemu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przepraszam odpisuję dopiero teraz. Procedura palenia na ruszcie dodatkowym rozpoczyna się od włączenia Trybu pracy kotła na Ruszt. Następnie rozpalamy drewno na ruszcie i włączamy kocioł w taki sam sposób jak w przypadku palnika (przytrzymujemy chwilę enkoder – pokrętło na pulpicie sterownika). Po wykonaniu tych czynności wentylator musi się załączyć. Czy w taki właśnie sposób uruchamiałeś kocioł?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Problem został przedstawiony producentowi sterownika. W poniedziałek poinformuje Cię na jakim etapie jest sprawa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wprowadź ustawienia:
Czas pauzy podajnika – 50s
Obroty dmuchawy – 2 (dmuchawa WPA 07), 1 (dmuchawa WPA 06)
Czas oczekiwania – 10 min
Krotność podawania – 2
Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Obroty dmuchawy wzrost – 1
Przysłonę na dmuchawie odsłoń całkowicie.Przy dobrych ustawieniach na palniku podczas pracy powinieneś mieć kopic żaru wysokości około 3-4 cm od płaszczyzny palnika.
W przypadku gdy sytuacja się nie poprawi to napisz, a wprowadzimy jeszcze inne korekty.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sprawdź czy na pulpicie sterownika pokazuje się ikona dmuchawy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Szlaka powstaje poprzez stopienie niepalnych cząstek z pelletu sklejając je z popiołem. Jest to kwestia jakości pelletu. Aby zmniejszyć ilość zgorzeli na palniku spróbuj zmniejszyć ilość powietrza (w sterowniku EcoMax 800P w trybie FuzzyLogic parametrem Korekta nadmuchu).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zgłoś tę sprawę mailowo do serwisu. Podaj w zgłoszeniu numer seryjny kotła, datę zakupu, dokładny adres i numer telefonu.Podjedzie do Ciebie serwisant i zweryfikuje sytuację.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Czynności wykonywane w przypadku spalania drewna na ruszcie dodatkowym:
1) W Menu główne > Ustawienia Kotła> Tryb pracy ustawiamy na Ruszt.
2) Rozpalamy ułożony na ruszcie wsad.
3) Włączamy regulator w taki sam sposób jak przy uruchomieniu na palniku.
4) Weryfikujemy ustawienie mocy dmuchawy (Menu główne > Ustawienia kotła > Modulacja mocy > Moc nadmuchu ruszt) obserwując intensywność spalania – ustawiamy odpowiednią moc dmuchawy.
5) Po wypaleniu się większości wsadu przegarniamy pozostały żar na jedną stronę (aby nie rozpalił nam całej objętości nowego wsadu) i układamy kolejną porcję paliwa.
6) Po zakończeniu palenia na ruszcie usuwamy popiół i pozostałości paliwa z rusztu oraz paleniska palnika.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy