Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1Opiekun forum
Witam
W serwisie wpisujemy wartość, która została zważona (wydajność w ciągu 1 godziny). Wpisanie jakiejkolwiek wartości nie ma wpływu na spalanie, ponieważ są to tylko wyliczenia informacyjne obrazujące moc kotła w danej chwili.
Wartość fabryczna dla palnika X mini jest 10,5 kg i do tej wartości wprowadzone są fabryczne nastawy. W przypadku, gdy rzeczywiste podawanie jest większe należy zmniejszyć pracę podajnika w każdym progu mocy.Myślę, że parametry masz dobrze dopasowane.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Przywróć ustawienia fabryczne w serwisie.
Następnie ustaw w Modulacji mocy:
Moc nadmuchu 100% – 45%
Moc nadmuchu 50% – 38%
Moc minimalna FL – 20 %
Moc maksymalna FL – 85%
Histereza kotła – 15 oC
Temperatura zadana – 70 oC
Zawór mieszający ustaw w taki sposób, aby temperatura wychodząca na instalacje nie była wyższa niż 50oC.Do sterownika można podłączyć dwa niezależne termostaty. Jeden będzie sterował wyjściem pompa CO, a drugi pompą mieszacza lub mieszaczem.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie jak ustawisz kocioł na jedne parametry do danego paliwa. Ustawianie nie polega tylko na wprowadzeniu sugerowanych nastaw, lecz także na doregulowaniu do warunków w danym przypadku. Nastawy sugerowane należy traktować jako nastawy początkowe i następnie zweryfikować proces spalania oraz wprowadzić ewentualne poprawki.
Nastawy wstępne na owies:
Czas pauzy podajnika – 40s
Obroty dmuchawy – 4 (Dmuchawa WPA 07)
Czas oczekiwania – 8 min
Krotność podawania – 2
Czas dmuchawy podtrzymania – 10sSpalanie owsa wiąże się z indywidualnym doregulowaniem spalania, ponieważ nie jest to paliwo czyste tak jak pellet.
Wybór zależy wyłącznie od użytkownika i czasu jaki może poświęcić na testowanie różnych paliw.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Masz włączoną kalibrację.
W celu korzystania z funkcji poziom paliwa należy skalibrować funkcję.
Wsypujemy do zbiornika pellet (do pełna) i włączamy kalibracja 100%. Czekamy, aż wysypie prawie wszystko (podczas normalnej eksploatacji – może to potrwać kilka dni) i ustawiamy kalibracja 0%. Od tego momentu po zasypaniu zbiornika do pełna możemy ustawiać poziom paliwa wciskając dłużej enkoder.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Pellet będzie bardzo szybko odgazowywał więc, aby go spalić musiałbyś dostarczyć dużo powietrza otrzymując jednocześnie większą moc. W normalnym użytkowaniu to paliwo jest idealne do palnika. Wkotle zasypowym nie polecam..
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Miał musisz solidnie moczyć, ponieważ suchy może być wybuchowy.
Ustaw wstępnie przysłonę w popielniku na połowę otwarcia.
Obroty minimalne – 1
Obroty maksymalne – 3
Czas przedmuchu – 10s
Czas pomiędzy przedmuchami – 3,5 minPozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zmniejsz czas pauzy podajnika do 50s, a obroty dmuchawy do 8%. Podnieś temperaturę kotła do 65oC.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Przymknij jeszcze przesłonę tak, aby pozostała szczelina o połowę mniejsza.
Sytuację zweryfikujesz dopiero jak kocioł będzie pracował częściej w pracy, bo teraz stoi głównie w trybie podtrzymaniu żaru.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Przysłonę na dmuchawie przymknij aby pozostała szczelina o szerokości około 2 cm.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wydłuż czas cyklu do 180s, a czas podawania do 3s.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Dmuchawa DM 85 to odpowiednik WPA 07.
Sprawdź czy palnik jest uszczelniony (jeżeli nie jest to palenisko należy uszczelnić uszczelniaczem wysokotemperaturowym powyżej 1200oC.
Po uszczelnieniu ustaw czas pauzy podajnika na 50 s, a obroty dmuchawy na 2.
Podnieś temperaturę na kotle do 65oC.Kocioł nie będzie przechodził na N Stop, jeżeli ustawisz temperaturę załączenia pompy na 45oC i Nastawę CO Min na 35oC.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ja palnik masz zamontowany w kotle? W przypadku, gdy węgiel nie jest wypalany przy tak wysokich obrotach dmuchawy (4) to prawdopodobnie masz palnik stały, który nie jest uszczelniony. Przy wentylatorze WPA 06 ustaw obroty dmuchawy na 1 (OFS).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Montaż podajnika w dowolnym zbiorniku wymaga zamontowania podajnika w sztywnym mocowaniu o stałym kącie pochylenia. Elementy montażowe należy w takim wypadku wykonać we własnym zakresie.
Montaż bezpośrednio w Big Bagu według mnie nie jest do końca możliwy ponieważ trzeba włożyć rurę ze ślimakiem i ustawić ją ze stałym kątem co przysporzy dodatkowych problemów.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zmniejsz obroty dmuchawy na 2, a przysłonę na dmuchawie przymknij, aby pozostała szczelina o szerokości 2 cm.
Obroty dmuchawy w podtrzymaniu na 1, czas dmuchawy w podtrzymaniu na 5 s.
Krotność podawania to parametr działający podczas podtrzymania żaru, jego podnoszenie powoduje, że podawanie odbywa się coraz rzadziej (czas oczekiwania x krotność podawania = czas, co który zostaje podana dawka węgla w podtrzymaniu).Dodatkowo sugeruję, abyś podniósł temperaturę na kotle na 65-70oC.
W przypadku, gdy węgiel nadal będzie spalał się bardzo nisko zmniejsz czas pauzy podajnika do 45 s.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sterownik nie posiada funkcji okresowego załączenia pompy CO. Po okresie letnim, w którym pompa nie pracowała sugeruję uruchomić ją poprzez podłączenie bezpośrednio do gniazda 230V w ścianie. Próba uruchomienia poprzez sterownik pompy, która się zablokowała może się skończyć uszkodzeniem sterownika. Usterka będzie się objawiała ciągłą pracą pompy pomimo nie świecącej się kontrolki.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy