Regulator pokojowy może sterować pompą instalacji grzewczej (załącz/wyłącz) lub zaworem mieszającym (obniżenie nastawy na zaworze). W zależności pod jakie wejście podłączymy termostat i jak ustawimy parametry w sterowniku kotła.
Kocioł w trybie ZIMA pracuje cały czas według temperatury zadanej.
SERWIS1Opiekun forumCzy masz załączony priorytet CWU? Jeżeli tak to wyłącz priorytet aby pompa CWU i ogrzewania działały równolegle.
SERWIS1Opiekun forumPompy wyłączają się po spadku temperatury 5 stopni poniżej temperatury załączenia pomp. W przypadku gdy temperatura na kotle jest niska (20-25 stopni C) to kocioł powinien przejść na STOP i nic nie powinno pracować. Jeżeli coś pracuje gdy kocioł jest na stop to znaczy, że na płycie głównej sterownika element przekazujący jest uszkodzony.
SERWIS1Opiekun forumWarto włączyć podajnik główny w sterowaniu ręcznym i sprawdzić czy motoreduktor pracuje oraz czy ślimak się obraca. Jeżeli pracują to pytanie czy czasem nie zabrakło paliwa w zbiorniku – w takim przypadku rura podajnika musi się napełnić paliwem.
SERWIS1Opiekun forumWarto sprawdzić czy na płaszczyźnie podłogi nie leży przyklejony popiół, który blokuje podłogę przy otwieraniu.
SERWIS1Opiekun forumW pierwszej kolejności przed zmianą nastaw warto sprawdzić drożność kanału napowietrzającego kotłownię (bez powietrza nie ma spalania). W drugiej kolejności warto sprawdzić komin – drożność, ciąg kominowy. Komin do kotła 5 klasy powinien być stalowy lub warunkowo ceramiczny – komin ceglany nie wytworzy potrzebnego ciągu.
W następnej kolejności można regulować ustawieniami – podnieść delikatnie obroty dmuchawy jednakże w przypadku braku napowietrzenia lub problemów z ciągiem kominowym nie przyniesie to pozytywnego rezultatu.
SERWIS1Opiekun forumSą dwie opcje. Może być konieczna wymiana baterii w pulpicie. W przypadku gdy to nie pomoże to musisz zgłosić sprawę na serwis w celu wymiany wyświetlacza.
SERWIS1Opiekun forumPodnieś temperaturę załączenia pompy na 50-55.
SERWIS1Opiekun forumSprawdź czy termostat jest podłączony pod odpowiednie wejście. Z opisu wynika że wejście jest puste dlatego wyłącza pompę a nic go nie zwiera do załączenia.
1 grudnia 2022 o 11:35 W odpowiedzi na: HT Tronic 500 Podajnik nie działa w trybie automatycznym #79733SERWIS1Opiekun forumZa załączanie wentylatora odpowiada triak – co dokładnie naprawili w serwisie?
W przypadku ciągłej pracy wentylatora powinni wymienić triak na płycie.
SERWIS1Opiekun forumProszę zwiększyć dawkę do rozpalania o 10%.
SERWIS1Opiekun forumW pierwszej kolejności proszę wyłączyć tryb termostat – musi być na nie. Ten tryb służy do grzania pieców piekarniczych gdzie nie korzysta się z temperatury kotła.
30 listopada 2022 o 14:22 W odpowiedzi na: Problem z ponownym załączaniem trybu pracy z postoju #79723SERWIS1Opiekun forumCo to za kocioł i jaki sterownik?
SERWIS1Opiekun forumPrzerywana praca kotła na paliwa stałe – wyłączanie okresowe i studzenie a potem ponowne nagrzewanie (wielokrotne w ciągu dnia) skutkuje skróceniem żywotności kotła o ładnych kilka lat (korozja niskotemperaturowa).
Zalecane byłoby obniżanie temperatury na instalacji grzewczej (np. wyłączenie pompy od termostatu) i utrzymanie temperatury na kotle. W takim przypadku kocioł cały czas jest w gotowości i nie nagrzewa się każdorazowo z niskiej temperatury.
SERWIS1Opiekun forumKocioł po osiągnięciu temperatury zadanej pracuje w trybie podtrzymania i okresowo dosypuje małą dawkę węgla aby nie wygasł.
W przypadku gdy temperatura na zaworze jest przekroczona zwór powinien być całkowicie zamknięty – czy tak jest?
-