  • W odpowiedzi na: regulator pokojowy #79742
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Regulator pokojowy może sterować pompą instalacji grzewczej (załącz/wyłącz) lub zaworem mieszającym (obniżenie nastawy na zaworze). W zależności pod jakie wejście podłączymy termostat i jak ustawimy parametry w sterowniku kotła.

    Kocioł w trybie ZIMA pracuje cały czas według temperatury zadanej.

    W odpowiedzi na: HIT Pellet 24kw postój #79741
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Czy masz załączony priorytet CWU? Jeżeli tak to wyłącz priorytet aby pompa CWU i ogrzewania działały równolegle.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik q bio duo 17 kw nastawy #79740
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Pompy wyłączają się po spadku temperatury 5 stopni poniżej temperatury załączenia pomp. W przypadku gdy temperatura na kotle jest niska (20-25 stopni C) to kocioł powinien przejść na STOP i nic nie powinno pracować. Jeżeli coś pracuje gdy kocioł jest na stop to znaczy, że na płycie głównej sterownika element przekazujący jest uszkodzony.

    W odpowiedzi na: Kocioł pelet podajnik nie podaje paliwa #79739
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Warto włączyć podajnik główny w sterowaniu ręcznym i sprawdzić czy motoreduktor pracuje oraz czy ślimak się obraca. Jeżeli pracują to pytanie czy czasem nie zabrakło paliwa w zbiorniku – w takim przypadku rura podajnika musi się napełnić paliwem.

    W odpowiedzi na: HT ONE Problem ze zgarniaczem i rurą podającą pellet #79738
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Warto sprawdzić czy na płaszczyźnie podłogi nie leży przyklejony popiół, który blokuje podłogę przy otwieraniu.

    W odpowiedzi na: Ustawienie pieca #79737
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W pierwszej kolejności przed zmianą nastaw warto sprawdzić drożność kanału napowietrzającego kotłownię (bez powietrza nie ma spalania). W drugiej kolejności warto sprawdzić komin – drożność, ciąg kominowy. Komin do kotła 5 klasy powinien być stalowy lub warunkowo ceramiczny – komin ceglany nie wytworzy potrzebnego ciągu.

    W następnej kolejności można regulować ustawieniami – podnieść delikatnie obroty dmuchawy jednakże w przypadku braku napowietrzenia lub problemów z ciągiem kominowym nie przyniesie to pozytywnego rezultatu.

    W odpowiedzi na: zegar #79736
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Są dwie opcje. Może być konieczna wymiana baterii w pulpicie. W przypadku gdy to nie pomoże to musisz zgłosić sprawę na serwis w celu wymiany wyświetlacza.

    W odpowiedzi na: HT daspell 20 KW – obniżona temp przy rozpalaniu #79735
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Podnieś temperaturę załączenia pompy na 50-55.

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy #79734
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Sprawdź czy termostat jest podłączony pod odpowiednie wejście. Z opisu wynika że wejście jest puste dlatego wyłącza pompę a nic go nie zwiera do załączenia.

    W odpowiedzi na: HT Tronic 500 Podajnik nie działa w trybie automatycznym #79733
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Za załączanie wentylatora odpowiada triak – co dokładnie naprawili w serwisie?

    W przypadku ciągłej pracy wentylatora powinni wymienić triak na płycie.

    W odpowiedzi na: Red One Basic 20 kw – Ht tronic 900 – ustawienia #79732
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Proszę zwiększyć dawkę do rozpalania o 10%.

    W odpowiedzi na: EM892 podłączenie termostatu #79731
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W pierwszej kolejności proszę wyłączyć tryb termostat – musi być na nie. Ten tryb służy do grzania pieców piekarniczych gdzie nie korzysta się z temperatury kotła.

     

    W odpowiedzi na: Problem z ponownym załączaniem trybu pracy z postoju #79723
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Co to za kocioł i jaki sterownik?

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #79722
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Przerywana praca kotła na paliwa stałe – wyłączanie okresowe i studzenie a potem ponowne nagrzewanie (wielokrotne w ciągu dnia) skutkuje skróceniem żywotności kotła o ładnych kilka lat (korozja niskotemperaturowa).

    Zalecane byłoby obniżanie temperatury na instalacji grzewczej (np. wyłączenie pompy od termostatu) i utrzymanie temperatury na kotle. W takim przypadku kocioł cały czas jest w gotowości i nie nagrzewa się każdorazowo z niskiej temperatury.

    W odpowiedzi na: Przekroczona temperatura #79721
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Kocioł po osiągnięciu temperatury zadanej pracuje w trybie podtrzymania i okresowo dosypuje małą dawkę węgla aby nie wygasł.

     

    W przypadku gdy temperatura na zaworze jest przekroczona zwór powinien być całkowicie zamknięty – czy tak jest?